Здравствуйте! Подключил выход (0,5-4,5 В) датчика давления ко входу V+ адаптера FX1N-2AD-BD на FX1N Mitsubishi. Программу записал в GX Developer по примеру из инструкции для адаптера (Программу прикрепил ниже). При запуске программы никакие данные не отображаются и не записываются.
Может быть датчик не так подключил? Желтый провод на фото это выход с датчика (0,5-4,5 В), который подсоединил ко входу V+. Из черных проводов V- один идет на датчик а другой на вход V- адаптера. Ну и красный провод соответственно 5 В.
Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD-BD
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Oct 06, 2016 8:38 am
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Oct 06, 2016 8:38 am
Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD
Здравствуйте, wiener. А как узнать какая версия? Я купил с Китая по почте и руководство на китайском. Единственно нашел маркировку 26 100. Где описывается что 26 это принадлежность к FX1N а 100 это 1.00 и на китайском что-то. Потом у себя в операнде D8001 заметил 26136, т.е. это у меня версия 1.36 и адаптер не подходит?
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Oct 06, 2016 8:38 am
Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD
Нашел на английском руководство и в d8001 действительно отображается версия плк. Вот блин лоханулся с адаптером.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Не получается считать данные с аналоговой платы FX1N-2AD
Ссылки на документацию.(и на русском)