Доброе время суток.
На оборудование стоит панель оператора Siemens TP177B DP-6 MSTN на ней стал глючить сенсор. Решил сделать копию проекта с панели и бэкап.
Использовал программы SIMATIC ProTool/Pro CS V6.0 SP3, SIMATIC ProSave, SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 и USB-адаптер 6ES7 972-0CB20-0XA0 USB to RS485 adapter for Siemens S7-200/300/400.
Пробовал разные настройки интерфейса PG/PC. Но не смог соединиться, не видит панель.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
-
- Posts: 61
- Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jul 02, 2013 5:37 pm
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Есть два варианта аплоада с панели сименс:
1) скомпилированный проект (исполняющий файл, нередактируемый);
2) исходник (самый вкусный вариант - то что можно отредактировать в WinCC Flexible).
Разберемся с вариантом номер Раз. Скомпиленый проект можно скопировать с помощью имеющегося у тебя ProSave. Но я копировал немного по другому - если там есть USB-разьем, я вставлял туда флешку, при перезагрузке панели залезал в WinCE (ну ОС на самой панели), находил там скомпилированный проект и обычным копи-пастом переносил на флешку. Его потом и можно будет залить на другую панель - его можно считать полноценным бэкапом. Правда его нельзя будет отредактировать (
Вариант номер Два. Можно скопировать через WinCC Flexible исходный код проекта, НО, если при прогрузке панели была поставлена галочка "Backtransfer". Но этого не узнаешь пока не попробуешь. А попробовать можно так:
И да, есть инструкция (23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_en) довольно подробная - как ЗАЛИТЬ проект на панель WinCC, обратная к нашей задача, но все таки полезная в плане поисков "как подключиться к панели". Если сумеем залить, значит сумеем и слить)
1) скомпилированный проект (исполняющий файл, нередактируемый);
2) исходник (самый вкусный вариант - то что можно отредактировать в WinCC Flexible).
Разберемся с вариантом номер Раз. Скомпиленый проект можно скопировать с помощью имеющегося у тебя ProSave. Но я копировал немного по другому - если там есть USB-разьем, я вставлял туда флешку, при перезагрузке панели залезал в WinCE (ну ОС на самой панели), находил там скомпилированный проект и обычным копи-пастом переносил на флешку. Его потом и можно будет залить на другую панель - его можно считать полноценным бэкапом. Правда его нельзя будет отредактировать (
Вариант номер Два. Можно скопировать через WinCC Flexible исходный код проекта, НО, если при прогрузке панели была поставлена галочка "Backtransfer". Но этого не узнаешь пока не попробуешь. А попробовать можно так:
И да, есть инструкция (23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_en) довольно подробная - как ЗАЛИТЬ проект на панель WinCC, обратная к нашей задача, но все таки полезная в плане поисков "как подключиться к панели". Если сумеем залить, значит сумеем и слить)
-
- Posts: 61
- Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Arist Спасибо за ответ, если бы по раньше. Так разобрался уже с двумя вариантами, как делать.
P.S. Backtransfer отключен
P.S. Backtransfer отключен
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jul 02, 2013 5:37 pm
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Эх, только сейчас увидел тему.
Если не секрет, как получилось создать бэкап? Получилось саплоадить проект?
Если не секрет, как получилось создать бэкап? Получилось саплоадить проект?
-
- Posts: 61
- Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Сделал backup 2 способами через ProSave и через флэшку.
Выгрузить проект не получилось, но нашел выход на этом форуме есть тема viewtopic.php?f=37&t=21938&hilit=analyzer
С помощью нее в WinCC написал новый проект для HMI.
Выгрузить проект не получилось, но нашел выход на этом форуме есть тема viewtopic.php?f=37&t=21938&hilit=analyzer
С помощью нее в WinCC написал новый проект для HMI.
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jul 02, 2013 5:37 pm
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Ок, да ссылка полезная. Хотя бы так.
Часто бывают проблемы с аплоадом/даунлоадом проекта в панели WinCC
Часто бывают проблемы с аплоадом/даунлоадом проекта в панели WinCC
-
- Posts: 61
- Joined: Fri Nov 30, 2012 8:19 am
Re: Панель оператора Siemens TP177B нет связи с ПК
Это пока лучший выход. Китайцы тоже пока не нашли выход.