Обмен данными PLC <-> WinCC

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
gsmart
Posts: 3
Joined: Fri Jan 18, 2013 6:51 pm

Обмен данными PLC <-> WinCC

Post by gsmart »

Доброго дня!
S7-317 + WinCC7.3
Имеется ~250 однотипных механизмов.
Я сделал 250 вызовов одного FB с разными Instance DB.
В WinCC сделал 250 тегов типа WORD, каждый из которых ссылается на свой Instance DB. Теги делал без компиляции просто скопировав таблицу из Excel.
В симуляторе все работает как надо.
Но недавно я прочитал в интернетах, что для обмена данными с HMI предпочтительнее несколько больших DB, нежели множество маленьких. Так ли это?
Нужно ли мне запихнуть эти 250 слов в 1 DB и перепривязать все теги к этому одному DB ???
Или же этот совет (один большой DB вместо многих мелких) основан только лишь на концепции компиляции DB, чтоб все теги "за раз" появились в WinCC ??
jjan
Posts: 1
Joined: Thu Oct 27, 2011 7:46 am

Re: Обмен данными PLC <-> WinCC

Post by jjan »

странно что никто не ответил наверно вопрос ерундовый
на самом деле лучше делать 1 дб
сильно влияет на скорость обработки цикла
особо имеет значения на слабых ПЛК (випа 100 напр)