HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by ROGNAROG »

Здравствуйте господа.Нуждаюсь в вашем совете.Как на ПЛК modicon m340 проверить работу порта Modbus serial port.кратко изложу суть проблемы пропала связь плк с ATV212.Смотрел в меню диагностику, обмена нет.Пробовали сбрасывать до заводских настроек не помогло,пробовали перезагружать приложение и перезагружать сам плк тоже не помогло.Я грешу на то что мог выгореть сам порт.Возможно ли его проверить? ниже скрин диагностики serial port.
Image
на всякий случай ссылка на скрин
https://yadi.sk/i/UsB4-cJWyPfgz
надеюсь на вашу помощь.


----
Hello gentlemen.I need your advice.As to the PLC modicon m340 check to see that port Modbus serial port.summarize the essence of the problem is lost connection of the PLC with ATV212.Looked in menu, diagnosis, exchange no.Tried to reset to factory settings did not help,tried to restart the app and restart the PLC itself also did not help.I sin on what could burn out the port.Is it possible to check it? below, screen diagnostics serial port.
Image
I hope for your help.
SE_support
Posts: 101
Joined: Thu Aug 29, 2013 4:11 pm

Re: HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by SE_support »

ROGNAROG wrote:Здравствуйте господа.Нуждаюсь в вашем совете.Как на ПЛК modicon m340 проверить работу порта Modbus serial port.кратко изложу суть проблемы пропала связь плк с ATV212.Смотрел в меню диагностику, обмена нет.Пробовали сбрасывать до заводских настроек не помогло,пробовали перезагружать приложение и перезагружать сам плк тоже не помогло.Я грешу на то что мог выгореть сам порт.Возможно ли его проверить? ниже скрин диагностики serial port.
Image
на всякий случай ссылка на скрин
https://yadi.sk/i/UsB4-cJWyPfgz
надеюсь на вашу помощь.


----
Hello gentlemen.I need your advice.As to the PLC modicon m340 check to see that port Modbus serial port.summarize the essence of the problem is lost connection of the PLC with ATV212.Looked in menu, diagnosis, exchange no.Tried to reset to factory settings did not help,tried to restart the app and restart the PLC itself also did not help.I sin on what could burn out the port.Is it possible to check it? below, screen diagnostics serial port.
Image
I hope for your help.
Привет ROGNAROG,

проблема может быть заключаться в:
1) кабеле. Какой используешь?
2) настройках порта коммуникации RS232/RS485 - должны быть одинаковы на обоих сторонах. M340 должен быть мастер
3) в программировании блока read_var, write_var - тут без скринов никак
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by ROGNAROG »

SE_support wrote:
ROGNAROG wrote:Здравствуйте господа.Нуждаюсь в вашем совете.Как на ПЛК modicon m340 проверить работу порта Modbus serial port.кратко изложу суть проблемы пропала связь плк с ATV212.Смотрел в меню диагностику, обмена нет.Пробовали сбрасывать до заводских настроек не помогло,пробовали перезагружать приложение и перезагружать сам плк тоже не помогло.Я грешу на то что мог выгореть сам порт.Возможно ли его проверить? ниже скрин диагностики serial port.
Image
на всякий случай ссылка на скрин
https://yadi.sk/i/UsB4-cJWyPfgz
надеюсь на вашу помощь.


----
Hello gentlemen.I need your advice.As to the PLC modicon m340 check to see that port Modbus serial port.summarize the essence of the problem is lost connection of the PLC with ATV212.Looked in menu, diagnosis, exchange no.Tried to reset to factory settings did not help,tried to restart the app and restart the PLC itself also did not help.I sin on what could burn out the port.Is it possible to check it? below, screen diagnostics serial port.
Image
I hope for your help.
Привет ROGNAROG,

проблема может быть заключаться в:
1) кабеле. Какой используешь?
2) настройках порта коммуникации RS232/RS485 - должны быть одинаковы на обоих сторонах. M340 должен быть мастер
3) в программировании блока read_var, write_var - тут без скринов никак
1)кабель UTP
2)Да настройки одинаковы.на плк RS485 и на самом ATV212 тоже RS485
3)В программирование ошибки точно нет.по нескольким причинам
1)все работало до остановки(остановка была долгой 2 года)
2)на всех предыдущих проектах данный алгоритм работает
на всякий случай вот команда считывания состояния ЧП
READ_VAR (ADDm('0.0.0.1'),'%Mw',64001,1, MT_MBS, St_read_1);
SE_support
Posts: 101
Joined: Thu Aug 29, 2013 4:11 pm

Re: HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by SE_support »

Если уже работало, а теперь нет, то некоторые вещи можно исключить.

Проверь следующее:
1) Когда идет опрос по Modbus/TRU, то на процессоре должен загораться LED "Ser" и в в твоём Array St_read_1 во втором слове (INT) будет записана ошибка
2) надеюсь ты не забыл указать timeout в Array St_read_1 в третьем слове (INT)

3) согласно доку для ATV чтобы прочитать регистер FA01, то необходима настройка:

Frequency setting (communication number: FA01)

Setting range: 0 to Maximum frequency (FH)
This frequency command is enabled only when the frequency command by communication is enabled by setting “4:serial communication” by the speed command selection parameter (FMOd) or setting command priority (Bit 14 of Communication Number FA00 to “1” (enable)) by the commu-nication command. In this case, frequency commands by communication will be enabled inde-pendent of FMOd setting. However, enabled commands and frequencies are given the priority if “48: Forced change from communication to local,” “52: Forced operation,” or “53: Fire speed” is set by input terminal function selection (F110 to F113, F118).

Once enabled, this frequency setting will be enabled till disable is set (0 setting), power is turned off or is reset, or standard shipment setting (tyP) is selected.
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by ROGNAROG »

SE_support wrote:Если уже работало, а теперь нет, то некоторые вещи можно исключить.

Проверь следующее:
1) Когда идет опрос по Modbus/TRU, то на процессоре должен загораться LED "Ser" и в в твоём Array St_read_1 во втором слове (INT) будет записана ошибка
2) надеюсь ты не забыл указать timeout в Array St_read_1 в третьем слове (INT)

3) согласно доку для ATV чтобы прочитать регистер FA01, то необходима настройка:

Frequency setting (communication number: FA01)

Setting range: 0 to Maximum frequency (FH)
This frequency command is enabled only when the frequency command by communication is enabled by setting “4:serial communication” by the speed command selection parameter (FMOd) or setting command priority (Bit 14 of Communication Number FA00 to “1” (enable)) by the commu-nication command. In this case, frequency commands by communication will be enabled inde-pendent of FMOd setting. However, enabled commands and frequencies are given the priority if “48: Forced change from communication to local,” “52: Forced operation,” or “53: Fire speed” is set by input terminal function selection (F110 to F113, F118).

Once enabled, this frequency setting will be enabled till disable is set (0 setting), power is turned off or is reset, or standard shipment setting (tyP) is selected.
Спасибо уже разобрались погорел порт modbus на процессоре
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: HeLP modicon m340 and ATV 212

Post by ROGNAROG »

Всем спасибо.Проблема решена.Всему виной был сгоревший порт modbus.Тема закрыта (tyou) (tyou)