Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Nov 29, 2016 3:47 pm
Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
Имеется Simovert VC с заводскими настройками. В соответствии с руководством пробую подключится к нему по RS-232 через Х300 посредством DriveMonitor и не получается. DM сканирует и не видит привод.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
Обычно в частотниках есть электрический интерфейс RS-485, работающий по протоколу USS
посмотри PDF в ссылке https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Какая конкретно модель ?
К каким клеммам пытался подключиться ?
Есть дополнительные интерфейсные модули ?
посмотри PDF в ссылке https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Какая конкретно модель ?
К каким клеммам пытался подключиться ?
Есть дополнительные интерфейсные модули ?
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Nov 29, 2016 3:47 pm
Re: Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
Модель 6SE7026-0ED61. Подключался к разъему Х300. Доп. модулей нет.
Как вложить файлы фото?
Как вложить файлы фото?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
Для картинок используйте http://5cm.ru/
Ссылку BBCode Thumbnail (225px) сюда
Если у тебя есть PMU, надо проверить:
- правильность подключения туда/сюда
- параметры скорости и длины телеграмм в частотнике и драйвмониторе
Ссылку BBCode Thumbnail (225px) сюда
Code: Select all
[url=http://5cm.ru/view/i7/3FoI.jpg][img]http://i7.5cm.ru/t/3FoI.jpg[/img][/url]
Если у тебя есть PMU, надо проверить:
- правильность подключения туда/сюда
- параметры скорости и длины телеграмм в частотнике и драйвмониторе
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Nov 29, 2016 3:47 pm
Re: Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
спаял шнурок в соответствии с руководством
http://5cm.ru/view/i7/hk3C.jpg
подал +24В на частотник и подключился к Х300 на PMU
http://5cm.ru/view/i7/yTwb.jpg
Использовал VBox с WinXP и переходник USB-COM Keyspan
http://5cm.ru/view/i7/kTl5.jpg
DriveMonitor ищет привода по адресам и ничего не находит
http://5cm.ru/view/i7/Msok.jpg
http://5cm.ru/view/i7/6FhM.jpg
параметр Р701 заводская уставка 9600 стояла
http://5cm.ru/view/i7/hk3C.jpg
подал +24В на частотник и подключился к Х300 на PMU
http://5cm.ru/view/i7/yTwb.jpg
Использовал VBox с WinXP и переходник USB-COM Keyspan
http://5cm.ru/view/i7/kTl5.jpg
DriveMonitor ищет привода по адресам и ничего не находит
http://5cm.ru/view/i7/Msok.jpg
http://5cm.ru/view/i7/6FhM.jpg
параметр Р701 заводская уставка 9600 стояла
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не могу подключится к Simovert VC по RS-232
На картинке http://5cm.ru/view/i7/kTl5.jpg у тебя нереальная скорость адаптера.
Не гарантируется связь с устройствами Сименс через USB-COM адаптеры - это лотерея, которая обсуждалась на погибшем официальном форуме...
тем более через виртуалку.
Проверь настройки в частотнике, в драйвере и драйвмониторе
я в последний раз связывался с Микромастером с ноутбука через железный СОМ-порт и адаптер для Микромастера... потом полностью перешёл на Профибус, так как заменил ноутбук на безпортовый
Не гарантируется связь с устройствами Сименс через USB-COM адаптеры - это лотерея, которая обсуждалась на погибшем официальном форуме...
тем более через виртуалку.
Проверь настройки в частотнике, в драйвере и драйвмониторе
я в последний раз связывался с Микромастером с ноутбука через железный СОМ-порт и адаптер для Микромастера... потом полностью перешёл на Профибус, так как заменил ноутбук на безпортовый