S7 200 Вышел из строя
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
S7 200 Вышел из строя
Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
И еще кто знает, что за электронный компонент 1BA008? Скорее всего транзистор. Эти транзисторы находятся на выходах контроллера. И чем его заменить?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Фотки выложу в понедельник.
Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК.
Я не вижу на них выходных транзисторов.
Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК.
Я не вижу на них выходных транзисторов.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: S7 200 Вышел из строя
фотки не моиdonecag18 wrote:Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК. Я не вижу на них выходных транзисторов.
На этом сайте лежит то, что туда прислали... иногда качество очень мыльное.
Там есть фотки китайской модели 226CN - может там что подробнее http://s7detali.narod.ru/S7_200/S7_226CN.html
Хотя там возможно выходы релейные и поэтому там не транзисторов... которые есть на http://s7detali.narod.ru/S7_1200/S7_1215CDC.html
Свои можете туда же послать.
У меня анекдот был - после падения S7-1200 с 2-х метров перестали работать выходы...
сравнив фотки обнаружил, что на плате нет диода в цепях вывода... оторвался от платы в месте пайки при ударе.
Был впаян почти аналог и выходы заработали.
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Анекдот по моей теме...
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Поправка! Электронный компонент не 1BA008, а 1BO8AA. Не могу вставить фото. На транзисторе во второй строке обозначение FQD. И еще вопрос. Знает кто нибудь как залезть в мозги 226 цпу. После того, как появилась ошибка SF Grid, комп ругается на отсутствие связи с ПЛК.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: S7 200 Вышел из строя
http://5cm.ru/donecag18 wrote:Не могу вставить фото.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Подключаться пробовали через оба коммуникационных порта?
Замена транзистора,врят-ли решит проблему связанную с отсутствием связи.
Влезть в мозги наверное возможно непосредственно программатором(а точнее только считать EEPROM).Есть темы на форуме о взломе пароля CPU для firmware 2.01,на 226-м вроде маркируется как 24C512,на 224 24C256 или 24C64(на последних релизах могут быть 4256BWP)или их аналоги,но не факт,что это поможет.
Замена транзистора,врят-ли решит проблему связанную с отсутствием связи.
Влезть в мозги наверное возможно непосредственно программатором(а точнее только считать EEPROM).Есть темы на форуме о взломе пароля CPU для firmware 2.01,на 226-м вроде маркируется как 24C512,на 224 24C256 или 24C64(на последних релизах могут быть 4256BWP)или их аналоги,но не факт,что это поможет.
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Пробовал подключаться через оба порта. Не получилось. Ссылка на фото моей платы с уже выпаянным транзистором. http://i7.5cm.ru/i/cmjU.jpg
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: S7 200 Вышел из строя
На первой фотке видны транзисторы фирмы Fairchild semiconductor ,
которую поглотила фирма ON semiconductor
поэтому найти по маркировке обозначение стало более проблематично http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... =Fairchild
можно подобрать аналог по маркировкам на S7-1200 DC/DC/DC
приглядеться в этом месте
http://s7detali.narod.ru/S7_200/S7_226CN.html
которую поглотила фирма ON semiconductor
поэтому найти по маркировке обозначение стало более проблематично http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... =Fairchild
можно подобрать аналог по маркировкам на S7-1200 DC/DC/DC
Если на связь попала лишка, то можно попробовать заменить драйверы RS-485 восьминогие "75176A" , диоды...Замена транзистора,врят-ли решит проблему связанную с отсутствием связи.
приглядеться в этом месте
http://s7detali.narod.ru/S7_200/S7_226CN.html
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Вы пишите,что проблема с Q0.0,а на фото выпаян другой выход???
-
- Posts: 1033
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: S7 200 Вышел из строя
Крупные фирмы, такие как Сименс, заказывают транзисторы, микросхемы у производителей большими партиями, и на них наносится не стандартное обозначение, а так называемая маска "Mask". Что означает соответствие всей партии определенным требованиям заказчика и делается только для него. По маске вы ничего не найдете. Если уж решили заняться ремонтом, то тут только выпаять целый транзистор, на приборе типа "транзистор тестера" Markus Reschke, Karl-Heinz-а, определить его параметры и найти ближайший аналог. Или прозвонить тестером, на плате, на предмет определения ног, и найти подходящий MOSFET исходя из спецификации входов- выходов на 200-тый. Но если и связь легла, боюсь там было не кратковременное замыкание входа с выходом.donecag18 wrote:И еще кто знает, что за электронный компонент 1BA008
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Возможно оно (питание) появляется только во время приема передачи данных. Кто может прояснить этот момент?
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
А вот еще неизвестный компонент (в кружочке) http://5cm.ru/view/i7/iZTO.jpg В интернете ничего не нашел...
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Есть питание! Просто сначала измерял без верхней платы.donecag18 wrote:Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Возможно оно (питание) появляется только во время приема передачи данных. Кто может прояснить этот момент?
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Резисторная сборка 15kOm.SMD(Chip Resistor Arrays)Обычно видно визуально горелый элемент.donecag18 wrote:А вот еще неизвестный компонент (в кружочке) http://5cm.ru/view/i7/iZTO.jpg В интернете ничего не нашел...
Spoiler
Show
"Пациент уже скорее мертв",чем жив.donecag18 wrote: В результате горит индикация SF Grid.
Опишите,как вы пытаетесь подключиться?
Переходники,программатор,конвертер?
Вы уверены,что настроили все правильно.
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Ошибка высвечивается не "SF Grid", а "SF DIAG". До выхода из строя ПЛК я загружал программу без проблем через кабель PC\PPI
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Столкнулся с такой же проблемой в 226 контроллере с Firmware 2.00(одновременно горели "SF DIAG" и "STOP",PLC не определялся в микровине).Во время программирования после "передергивания" питания ушел в ошибку.donecag18 wrote:Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Проблему решил перепрошивкой микросхемы 24C512.Нашел в сети дамп слитый из S7-226 CN 2.01.
Разные версии контроллеров не повлияли на работоспособность,контроллер ожил,программатор увидел PLC.
Пользовательская программа не сохраниться.
http://www.plc4good.org.ua/files/02_mat ... _09_11.rar
Сам дамп https://yadi.sk/d/IfHZDOum3Gjjjc
Spoiler
Show
Spoiler
Show
и любого релиза.
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
Столкнулся с такой же проблемой в 226 контроллере с Firmware 2.00(одновременно горели "SF DIAG" и "STOP",PLC не определялся в микровине).Во время программирования после "передергивания" питания ушел в ошибку.wiener wrote:donecag18 wrote:Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Проблему решил перепрошивкой микросхемы 24C512.Нашел в сети дамп слитый из S7-226 CN 2.01.
Разные версии контроллеров не повлияли на работоспособность,контроллер ожил,программатор увидел PLC.
Пользовательская программа не сохраниться.
http://www.plc4good.org.ua/files/02_mat ... _09_11.rar
Сам дамп https://yadi.sk/d/IfHZDOum3Gjjjc
wiener! А чем прошивал?
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
wiener! А чем прошивал?
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: S7 200 Вышел из строя
http://www.wizardprog.com/download.htmdonecag18 wrote:wiener! А чем прошивал?
можно этим http://radiodetalki.narod.ru/pribory/pr ... lja_24.pdf
Spoiler
Show