[?+]: Не стартует коммуникационный модуль 343-1

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
serg-pl-1
Posts: 8
Joined: Wed May 22, 2013 1:38 pm

[?+]: Не стартует коммуникационный модуль 343-1

Post by serg-pl-1 »

Не стартует коммуникационный модуль 343-1
вот что он пишет в диагностик буффер:

-----------------------------------------------------------------------
19.12.2016 12:59:02
Module type: CP 343-1
Module version: V 1.2.3
Hardware version: 2
Order number: 6GK7 343-1EX21-0XE0
Additional info: Boot Rom V 1.72.0
S7 subnet ID of destination network: ---
Address of dest. station
network attachment: 2
Rack: 0
Slot: 11
-----------------------------------------------------------------------

1 01/01/1994 12:00:10.380 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x020D / 0x00000000
Hardware reset on P bus

2 !! 01/01/1994 12:00:10.699 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0264 / 0x00000000
Module restart.

3 01/01/1994 12:00:12.496 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0203 / 0x00008702
Module database invalid.
Internal cause: 0x8702

4 01/01/1994 12:00:13.856 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0261 / 0x00000000
The MAC address was fetched from the boot EPROM. This is the factory setting.

5 01/01/1994 12:00:13.955 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0254 / 0x00000064
Network interface: Automatic setting, TP/ITP at 100 Mbps full duplex

6 !! 01/01/1994 12:00:14.908 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0266 / 0x87020000
Module STOP due to modification of the database.

7 01/01/1994 12:00:36.223 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0220 / 0x00000000
I/O enable by S7 CPU

8 01/01/1994 12:05:26.707 AM Mgt Event ID: 0xF9C1:0x0268 / 0x87020000
PG Start command was denied due to inconsistent or missing database.
serg-pl-1
Posts: 8
Joined: Wed May 22, 2013 1:38 pm

Re: Не стартует коммуникационный модуль 343-1

Post by serg-pl-1 »

проблема решилась!
передернули флешку на контроллере и все пошло
:shock: