Здравствуйте!
Процессор L40B
Возникает неисправность рэка 10 (устанавливается бит S:32/0)
На канале 2А (сканер - 230KB) подключено 4 привода:
2 - 1336 force drive (рэк 5, 6)
2 - PowerFlex 700s (рэк 7, 10)
В руководстве пользователя написано, что это аппаратный сбой.
Какие предпринимались действия: Перезаливал проект привода/контроллера,менял привод, менял модуль 20-comm-R, заменил резистор 82 Ом (привод стоит последним), проверил провода..
Неисправность возникает периодически (закономерности нет никакой оборудование может работать час, а может неделю)и логика программы останавливает работу привода. На приводе неисправностей нет никаких.
P/S на этом контроллере возникают периодически проблемы при работе в онлайн режиме и при программировании в онлайн...возникает ошибка time out error 0 ... пробовал использовать разные адаптеры для программирования - тот же результат...
Подскажите пожалуйста в чем проблема
PLC5 rack fault
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm
Re: PLC5 rack fault
последнее время оборудование останавливается раз в час....
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm
Re: PLC5 rack fault
случайно получилось увидеть на панели привода сообщение: DPI error Port 05 Message Timed Out
Я так полагаю, что возникла какая-то неисправность между приводом и модулем 20-comm-R ...
сбросил все события в модуле через панель, ждем следующей остановки...
Подскажите такой момент, если переключатели sw7 и 8 на модуле 20-comm-R выключены, и адрес выставлен переключателями, то адрес в параметре 3 (RIO Addr Cfg) уже не важно каким будет..так?сейчас физический (на переключателях) и программный адреса почему-то не совпадают...на соседних приводах и программные и физические адреса совпадают при одинаковых настройках переключателей 20-comm-R
Я так полагаю, что возникла какая-то неисправность между приводом и модулем 20-comm-R ...
сбросил все события в модуле через панель, ждем следующей остановки...
Подскажите такой момент, если переключатели sw7 и 8 на модуле 20-comm-R выключены, и адрес выставлен переключателями, то адрес в параметре 3 (RIO Addr Cfg) уже не важно каким будет..так?сейчас физический (на переключателях) и программный адреса почему-то не совпадают...на соседних приводах и программные и физические адреса совпадают при одинаковых настройках переключателей 20-comm-R
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Aug 13, 2015 12:51 pm
Re: PLC5 rack fault
Здравствуйте!!
В общем проблема так и не решилась...после замены 20-comm-R (после разборки модуля заметил выгоревшую микросхему)отработали неделю без остановок, и после двухнедельного простоя оборудования снова началось тоже самое - на приводе стали появляться сообщения(события) Online@500kbps, Type 0 login, DL Time Flt ... в чем причина данных неисправностей?
В общем проблема так и не решилась...после замены 20-comm-R (после разборки модуля заметил выгоревшую микросхему)отработали неделю без остановок, и после двухнедельного простоя оборудования снова началось тоже самое - на приводе стали появляться сообщения(события) Online@500kbps, Type 0 login, DL Time Flt ... в чем причина данных неисправностей?