S7 319 - авария

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

S7 319 - авария

Post by donecag18 »

Кто подскажет. Горят красные светодиоды на контроллере. BF1, BF2, BF3, SF и нет связи с компом
DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: S7 319 - авария

Post by DiVan »

Просто постоянно горят или мигают как на видео ?
https://www.youtube.com/watch?v=XAek6JBe3qU

Сними и заютубь
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

Re: S7 319 - авария

Post by donecag18 »

Горят постоянно.
DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: S7 319 - авария

Post by DiVan »

В корзине есть ещё блоки ввода/вывода ? Выложи Фотку сборки.
Какие интерфейсы воткнуты ?
После включения/выключения питания:
- как ведут себя индикаторы ?
- а если Выдернуть интерфейсы ?
- а при вынутой карте памяти (если терять нечего)
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

Re: S7 319 - авария

Post by donecag18 »

Все разъемы выдернуты, карта изъята. "Ресетили", выключали питание...
DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: S7 319 - авария

Post by DiVan »

Сколько ему лет ? На морде номер модели написан.
Постучать ?
Остаётся открыть корпус и визуально осмотреть и нозально обнюхать.
Может что то (ЧП) предшествовало ?


http://s7detali.narod.ru/S7_315/S7_319.html
"Праздничная иллиминация" сошедшего с ума контроллера
Image
Подробности поиска причин [dead] iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=18099

Видео http://www.youtube.com/watch?v=P7sED7QI7p4
к сожалению подробности пропали вместе с сайтом :(
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: S7 319 - авария

Post by vlad2006gr »

donecag18 wrote:Все разъемы выдернуты, карта изъята. "Ресетили", выключали питание...
Если программы в контроллере нет, тогда каюк плк. Последняя проверка, это снять на стол, подключить другой блок питания. Уточните. Остальные индикаторы, как на картинке? Или RUN не горит, а только стоп? И это произошло при сбое в питании, выключении или на ровном месте?
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

Re: S7 319 - авария

Post by donecag18 »

Стечение обстоятельств такое. Утром в понедельник оператор запускал линию. Контроллер стал в ступор. А в накануне, в пятницу все работало.
Last edited by donecag18 on Sat Jan 21, 2017 6:48 pm, edited 1 time in total.
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: S7 319 - авария

Post by vlad2006gr »

Так проект, т.е память сбрасывали через ресет? Индикатор RUN горит?
Процессор может быть в ступоре, если слетел загрузчик операционки. Но как такое сделать, даже не представляю. Второй вариант, если программа осталась. Не корректно написанная программа (нет обработки ошибок), в которой по шине профибас было какое-то устройство с высоким приоритетом. Его теперь нет или что-то снесли в конфиге сети. Теперь программа в ступоре. Это если индикатор RUN не горит, а стоп горит. Было похожее с 300. На конце сети профибаса висел размотчик сетки. При откате валов, размотчик физически отключали от сети. Подключится пэгэшкой нельзя было ни по мпи, ни по профибасу. Горело как на картинке, кроме руна.
P.S. Не совсем точно написал. По MPI подключаться не пробовал, на ней висела панель. Подключался по профибасу через переходник. Подключиться удалось только после того как сеть собрали.
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

Re: S7 319 - авария

Post by donecag18 »

Я не помню насчет горит ли RUN. На карте памяти прога осталась. Загружается (с карты) на рабочий ПЛК без проблем. А если он в ступоре, то есть ли способы его реанимировать?
Last edited by donecag18 on Sat Jan 21, 2017 6:46 pm, edited 1 time in total.
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: S7 319 - авария

Post by vlad2006gr »

Опять двадцать пять. Сначала проверяем контроллер. Достаем карту памяти и делаем общее стирание цпу. И на другом блоке питания. Проверяем. Потом дальше.
P.S. Я бы начал с проверки цепей питания. Выключил, об жал бы все в шкафу по цепи питания контроллера начиная от ввода.
Marrenoloth
Posts: 62
Joined: Tue Dec 22, 2009 12:45 am
Location: Москва

Re: S7 319 - авария

Post by Marrenoloth »

У Сименса иногда так контроллеры умирают. Редко, но бывает. Симптомы: Горят все светодиоды, если надолго сбросить напряжение контроллера, он может проработать нормально месяц. Или час - как повезет. Отдайте Сименсу по гарантии, если есть, или на тестирование. Мне меняли по гарантии несколько таких без разговоров, даже не рассказав что собственно с ними произошло.
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: S7 319 - авария

Post by vlad2006gr »

В сети действительно много таких сообщений. И решения я как то не встречал. Сама ситуация, когда горят все
DiVan wrote:"Праздничная иллиминация" сошедшего с ума контроллера
похожа на процесс обновления операционной системы с карты MMC. Можно попробовать обновить операционку с карты памяти, если ничего другого не остается.
donecag18
Posts: 20
Joined: Fri Aug 19, 2016 3:32 pm

Re: S7 319 - авария

Post by donecag18 »

С карты не обновляется, пробовали. Ладно, спасибо всем принявшим участие. Будем обращаться в сервис Сименса.