[?+]: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

[?+]: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 »

Прошу помощи. Подскажите пожалуйста в чем загвоздка
сделал проект для панели и контроллера при подключенных кабелях загрузки (PPI Cable и Download к компу,
port 1 или port 0 соединяю с портом PLC панели ) всё работает, связь между панелью TouсhWin TP-560L и контроллером есть,
но как только отсоединяю любой из кабелей от компа панель теряет связь с контроллером (кабель соединения между контроллером и панелью естественно не трогаю)
в чем может быть дело?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by CoMod »

Фотку кабелей и их разъёмов выложи.
Терминатор на концах кабелей надо активировать
viewtopic.php?t=12962&p=63651#p63651
Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 »

Для Simatic S7-200 кабель PPI, USB-COMM на HL-340,
а для кабеля: панель>>>PC (COMM),
PLC>>>панель делал согласно схемам указанным в мануале
Image

тут фото https://cloud.mail.ru/public/KGus/ojccbvS7v
Alexandr_83
Posts: 3
Joined: Tue Apr 15, 2014 12:43 pm

Re: Simatic S7-200 CPU 226 и панель TouсhWin TP-560L

Post by Alexandr_83 »

Всё разобрался, распаял новые разъемы и все работает. Оказывается даже в новых может быть брак.