Premium + ATV71 + ModBus Serial
-
- Posts: 1
- Joined: Sun Mar 26, 2017 10:20 am
Premium + ATV71 + ModBus Serial
Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.
-
- Posts: 4
- Joined: Tue Oct 08, 2013 11:14 am
Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial
Если в кратко то:
1. Для ПЧ Настроить параметры адреса,скорости и т.д. в разделе COM-.
2. Не знаю как в Premium, а для M340 есть отличный мануал "Modicon m340 with unity pro serial link user manual".
1. Для ПЧ Настроить параметры адреса,скорости и т.д. в разделе COM-.
2. Не знаю как в Premium, а для M340 есть отличный мануал "Modicon m340 with unity pro serial link user manual".
-
- Posts: 1034
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial
про это забудьте, если хотите добиться нормальной работы в условиях индустриальных помех и длинных линий связи. Лучше использовать современное оборудование типа PowerLogic EGX100- Ethernet gateways.U_s_e_r_name wrote:в моем случае TSX SCP 114
-
- Posts: 11
- Joined: Fri May 24, 2013 6:01 am
Re: Premium + ATV71 + ModBus Serial
U_s_e_r_name wrote:Всем привет. Есть задача: мне необходимо связать ПЛК Modicon TSX3634 Premium с ПЧ Altivar 71 по rs485 по протоколу modbus. Уже весь интернет обшарил, понял только, какую карту мне надо использовать (в моем случае TSX SCP 114), и что нужно использовать блоки READ_VAR и WRITE_VAR. Вот только не могу понять какие параметры в эти блоки забивать, и как настраивается сам ПЧ. Вопрос: что я должен забить в блоки READ_VAR и WRITE_VAR, чтобы в нужный момент времени на пч задавалась нужная скорость????? Можете подсказать?! Если возможно, то пример программы, я был бы очень благодарен.
Решили ли вы этот вопрос?
Мы управляем ПЧ Altivar 31 (312), 32, 58, 71, 61, 630.
Используем ПЛК DirectLogic: 205 (250(-1),260), 06 . Думаю другие ПЛК могут также управлять.
Используется слово управления CMD(16bit), + его адрес в ПЧ (например для atv31, 71: W8501 = 20465 OCT) и заданная частота: LSP (0 Hz) - HSP (50.0 Hz) , верхний предел ограничивается параметром tFr (Max frequency).