[?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
[?+]: Подключение ATM2-I к SMM331 и получение значения
Добрый день!
Подключил данные датчики (семь штук) к SM331 согласно схеме подключения (клеммы 1: +24В, 2: 4...20мА, 3: GND и т.д. Стоит перемычка на клеммах 10-11-20 на минус с блока питания М-).
Мониторю: значения, получаемые с адресов все равны "0"... Причем не один светодиод на SM331 не горит (а может и не должен гореть?)
В чем может быть дело? Где копать?
Подключил данные датчики (семь штук) к SM331 согласно схеме подключения (клеммы 1: +24В, 2: 4...20мА, 3: GND и т.д. Стоит перемычка на клеммах 10-11-20 на минус с блока питания М-).
Мониторю: значения, получаемые с адресов все равны "0"... Причем не один светодиод на SM331 не горит (а может и не должен гореть?)
В чем может быть дело? Где копать?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Заказной номер SM331 6ES7331-*** ?
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Каталожный номер: 331-7KF02-0AB0
Каталожный номер: 331-7KF02-0AB0
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
там в разделе Руководства смотри методичку (SM331 AI8x12Bit Getting Started Part 1: 4-20 mA) Первые шаги 4-20 мА - методичка на русском
https://support.industry.siemens.com/cs ... 20mA_r.pdf
там в разделе Руководства смотри методичку (SM331 AI8x12Bit Getting Started Part 1: 4-20 mA) Первые шаги 4-20 мА - методичка на русском
https://support.industry.siemens.com/cs ... 20mA_r.pdf
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Пользовался уже этой брошюрой, подключал именно так, как описано.
Списался с производителями датчиков, прислали схему. Предлагают шунтировать измерительный канал модуля и М- сопротивлением. Попробовал - модуль уходит в ошибку, загорается красный светодиод "SF" на CPU и на SM331.
Списался с производителями датчиков, прислали схему. Предлагают шунтировать измерительный канал модуля и М- сопротивлением. Попробовал - модуль уходит в ошибку, загорается красный светодиод "SF" на CPU и на SM331.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
нарисуй свою схему подключения этого датчика
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Схема по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/HiFR/JvvwQp5Gt
Схема по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/HiFR/JvvwQp5Gt
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Производитель датчика посоветовал подключить вот так: https://cloud.mail.ru/public/5cmP/Wm1JGmpZv
Но ничего не происходит...
Но ничего не происходит...
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
К сожалению в документации на некоторые блоки не приводятся все варианты подключения разных датчиков - нагдяднее принцип работы аналогового входа с принципиальной схемой имеется для ET200S
У тебя датчик ОдноПроводной только один его провод 4-20 мА надо втыкать в модуль, а провода питания самого датчика подключать к шинам питания +24В и 0В
У тебя датчик ОдноПроводной только один его провод 4-20 мА надо втыкать в модуль, а провода питания самого датчика подключать к шинам питания +24В и 0В
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Если модуль -7KF02-
Переключатели сбоку модуля правильно стоят? И не к выемке для отвертки, а к треугольничку?
Обе схемы не соответствуют руководству Сименса. По руководству датчиков бездисплейная версия вообще 2-х проводная. А про 3-х проводную схему вообще непонятно, Если принять, что GND используется дважды и в питании и в сигнале, то получаем классическую 4-х проводную схему для сименса - ставим переключатель в 4х проводное положение и по схеме из руководства модуля. Ну или в 2х проводное положение переключателя и далее по соседней схеме.
Переключатели сбоку модуля правильно стоят? И не к выемке для отвертки, а к треугольничку?
Обе схемы не соответствуют руководству Сименса. По руководству датчиков бездисплейная версия вообще 2-х проводная. А про 3-х проводную схему вообще непонятно, Если принять, что GND используется дважды и в питании и в сигнале, то получаем классическую 4-х проводную схему для сименса - ставим переключатель в 4х проводное положение и по схеме из руководства модуля. Ну или в 2х проводное положение переключателя и далее по соседней схеме.
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Подключил по "однопроводной" схеме. Модуль сразу горит красным "SF"...CoMod wrote:К сожалению в документации на некоторые блоки не приводятся все варианты подключения разных датчиков - нагдяднее принцип работы аналогового входа с принципиальной схемой имеется для ET200S
У тебя датчик ОдноПроводной только один его провод 4-20 мА надо втыкать в модуль, а провода питания самого датчика подключать к шинам питания +24В и 0В
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Переключатели стоят в положении "D" буквой к стрелке(треугольнику)POV_PDA wrote:Если модуль -7KF02-
Переключатели сбоку модуля правильно стоят? И не к выемке для отвертки, а к треугольничку?
Обе схемы не соответствуют руководству Сименса. По руководству датчиков бездисплейная версия вообще 2-х проводная. А про 3-х проводную схему вообще непонятно, Если принять, что GND используется дважды и в питании и в сигнале, то получаем классическую 4-х проводную схему для сименса - ставим переключатель в 4х проводное положение и по схеме из руководства модуля. Ну или в 2х проводное положение переключателя и далее по соседней схеме.
По четырехпроводной схеме на вариант, у меня семь датчиков на этом модуле должно висеть:)
"По соседей схеме" это по какой?
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
По 2-х проводной (соседней на картинке).
2х проводная схема - источник тока-напряжения сам модуль.
4х проводная - питание датчиков отдельно.
Суть не в количестве проводов и каналов. Так и по 4х проводной у вас будет 8 каналов. У вас видимо 3х->4х, а наш уважаемый модератор нарисовал немного другое. Личку посмотрите.
2х проводная схема - источник тока-напряжения сам модуль.
4х проводная - питание датчиков отдельно.
Суть не в количестве проводов и каналов. Так и по 4х проводной у вас будет 8 каналов. У вас видимо 3х->4х, а наш уважаемый модератор нарисовал немного другое. Личку посмотрите.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Наш уважаемый модератор нарисовал рабочую схему, по которой он подключает датчики давления и уровня и прочее со своим питанием.POV_PDA wrote:...а наш уважаемый модератор нарисовал немного другое. Личку посмотрите.
Суть измерения во всех токовых модулях одинаковая - измерить падение напряжения на резисторе, через который протекает ток 4...20 мА - как на куске схемы ET200S.
Если есть альтернативное мнение - выкладывай в публичку на обсуждение.
У меня есть этот модуль, но сегодня-завтра нету времени
картинка с другим модулем - но принцип тот же - ОдноПроводной датчик подключается на измерительный вход модуля
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Всем добрый день!
Получил от Сименса вот такую схему: https://cloud.mail.ru/public/KRXD/yL5d8Fx6j
Переставил триггеры на "C" - четырёхпроводный датчик. И нифига. Модуль опять таки встаёт с ошибкой: https://cloud.mail.ru/public/4iwD/wu4JErwKt
Ничё не понимаю....
Получил от Сименса вот такую схему: https://cloud.mail.ru/public/KRXD/yL5d8Fx6j
Переставил триггеры на "C" - четырёхпроводный датчик. И нифига. Модуль опять таки встаёт с ошибкой: https://cloud.mail.ru/public/4iwD/wu4JErwKt
Ничё не понимаю....
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
С модулем разобрался, ушла ошибка.
Но с каналов по-прежнему возвращается "0"
Но с каналов по-прежнему возвращается "0"
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Попробовал подключиться по Вашим указаниям. Результат аналогичный... На входах "0"...
И еще не могу понять: у модуля 3 и 5, 7 и 9, 13 и 15, 17 и 19 контакты попарно общие. Как происходит измерение в таком варианте?
Я так понимаю, с измерительного выхода (клеммы 2,4,6,8 и т.д.) подается ток на датчик и возвращается с датчика на "общие" клеммы (3,5,7,9 и т.д.)
Величину этого тока как раз и измеряет модуль? Или не так?
Попробовал подключиться по Вашим указаниям. Результат аналогичный... На входах "0"...
И еще не могу понять: у модуля 3 и 5, 7 и 9, 13 и 15, 17 и 19 контакты попарно общие. Как происходит измерение в таком варианте?
Я так понимаю, с измерительного выхода (клеммы 2,4,6,8 и т.д.) подается ток на датчик и возвращается с датчика на "общие" клеммы (3,5,7,9 и т.д.)
Величину этого тока как раз и измеряет модуль? Или не так?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Подключение ATM2-I к SMM331 AI8x12Bit и получение значен
Добрый день!
Скрины по ссылкам: https://cloud.mail.ru/public/HDr1/nVJCKhqnP
https://cloud.mail.ru/public/EGnf/EN6a3SBnA
https://cloud.mail.ru/public/38Gt/t2esCSmLM
https://cloud.mail.ru/public/DaWf/pSHJPmpfv
https://cloud.mail.ru/public/4md1/BSbzurwbd
Фото: https://cloud.mail.ru/public/G3yv/Xr4YJSJ2L
https://cloud.mail.ru/public/APyF/EzaBS5yqP
https://cloud.mail.ru/public/EDAN/DLdJxEtWq
https://cloud.mail.ru/public/DHyP/VHsFeNM8X
Подключал след. образом: +24В на контакт "1" датчика, контакт "*С" датчика на клемму "3" модуля AI, контакт "GND" датчика на общий минус блока питания.
Скрины по ссылкам: https://cloud.mail.ru/public/HDr1/nVJCKhqnP
https://cloud.mail.ru/public/EGnf/EN6a3SBnA
https://cloud.mail.ru/public/38Gt/t2esCSmLM
https://cloud.mail.ru/public/DaWf/pSHJPmpfv
https://cloud.mail.ru/public/4md1/BSbzurwbd
Фото: https://cloud.mail.ru/public/G3yv/Xr4YJSJ2L
https://cloud.mail.ru/public/APyF/EzaBS5yqP
https://cloud.mail.ru/public/EDAN/DLdJxEtWq
https://cloud.mail.ru/public/DHyP/VHsFeNM8X
Подключал след. образом: +24В на контакт "1" датчика, контакт "*С" датчика на клемму "3" модуля AI, контакт "GND" датчика на общий минус блока питания.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Особенности обращения к аналоговым выходам - IW или PIW ?
Через 2 недели !!! выяснили чего то немного: Портал и S7-300 с неизвестным размером образа процесса, в который явно не попадают локальные адреса IW, почувствуй разницу с IW:P / PIW
под рукой нет S7-300 для проверки под Порталом - пример на симуляторе
разъяснения на картинкe
Особенности обращения к аналоговым модулям- что использовать IW или PIW (QW/PQW) ?
Зависит от заданного размера образа процесса и попадания адреса в него или за него:
IW16 если адрес попадает в размер образа процессов = по умолчанию адреса в образе процесса меньше 256(128) в зависимости от конкретной модели процессора
PIW256 или IW256 (в Портале) = Степ7 по умолчанию адрес аналогового модуля для S7-300 задаёт вне образа процесса, начиная с 256
Для S7-1200 и S7-1500 Портал ведёт себя по иному - по умолчанию адресация идёт как попало из-за того, что там другой тип образа процесса
под рукой нет S7-300 для проверки под Порталом - пример на симуляторе
разъяснения на картинкe
Особенности обращения к аналоговым модулям- что использовать IW или PIW (QW/PQW) ?
Зависит от заданного размера образа процесса и попадания адреса в него или за него:
IW16 если адрес попадает в размер образа процессов = по умолчанию адреса в образе процесса меньше 256(128) в зависимости от конкретной модели процессора
PIW256 или IW256 (в Портале) = Степ7 по умолчанию адрес аналогового модуля для S7-300 задаёт вне образа процесса, начиная с 256
Для S7-1200 и S7-1500 Портал ведёт себя по иному - по умолчанию адресация идёт как попало из-за того, что там другой тип образа процесса
-
- Posts: 14
- Joined: Sat Apr 08, 2017 2:43 pm
- Location: Nijny Novgorod
Re: Особенности обращения к аналоговым выходам - IW или PIW
Так и думал что подвох в какой-нибудь мелочи:) Дописал в обращении к адресу ":P" и всё заработало! Причем и по Сименсовской схеме тоже.
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за помощь!!!!!!!!
p.s. неиспользуемый восьмой канал нужно как-нибудь шунтировать, нагружать и т.д.?
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за помощь!!!!!!!!
p.s. неиспользуемый восьмой канал нужно как-нибудь шунтировать, нагружать и т.д.?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Особенности обращения к аналоговым выходам - IW или PIW
В инструкции на этот датчик написано: если датчик без многожружего дисплея, то можно его подключать по 2-м проводам +24В с М+ и выход 4-20 мА на М-,Trs_nn wrote:Дописал в обращении к адресу ":P" и всё заработало! Причем и по Сименсовской схеме тоже.
иначе датчик с дисплеем запитывать от цепей внешнего питания - как у меня на картинках.
М- входа подцепить на 0В=М, тогда не будет наводки на вход, так как измерительный резистор будет соединён с 0...Trs_nn wrote:p.s. неиспользуемый восьмой канал нужно как-нибудь шунтировать, нагружать и т.д.?
но тут есть подвох ... 0 мА это = обрыву провода и активация аппаратного прерывания в случае его конфигурирования в модуле.
На будущее ВСЕМ - не пытайтесь скрывать от нас информацию, необходимую для поиска причин проблемы... всё могли решить 2 недели назад.
=============== Особенности подключения датчиков к S7-1200 ====================
https://support.industry.siemens.com/cs ... ic-s7-1200
в отличии от S7-300 второй вход S7-1200 надо подключать к 0В, чтобы измерительная цепь замкнулась... ну и некоторая путаница в примении + и - в названиях входов