Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x12bit
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x12bit
Здравствуйте. У нас на работе есть указатель положения открытия задвижки УП.
По жилам, подключенным к УП течет ток 4-20 мА в зависимости от положения. Само
УП питается от блока питания БП20, которое подает напряжение на УП около 40 В постоянки.
Жилы от этого УП присоединены к каналам модуля AI8x12bit, каналы сконфигурированы
как 4-жильный 4-20 мА, так как УП питается не через модуль, а от БП20. Одно из УП перестало
показывать и на ПТК - выдается ошибка "BAD" и показания УП 109 %. Хотим проверить канал
модуля AI8x12bit, к которому подсоединено УП калибратором Druck TRX-II. Пробовали
им калибровать заведомо исправный канал 4-жильный 4-20 мА на УП, задавая симуляцию 4-20 мА.
На ПТК видно, что канал реагирует на задаваемые значения тока калибратором, но
значения не соответствуют задаваемым вообще и сигнал выходит "BAD".
Не подскажете как правильно калибровать 4 жильные каналы 4 x 20 мА на модуле AI8x12bit?
Заранее благодарю.
По жилам, подключенным к УП течет ток 4-20 мА в зависимости от положения. Само
УП питается от блока питания БП20, которое подает напряжение на УП около 40 В постоянки.
Жилы от этого УП присоединены к каналам модуля AI8x12bit, каналы сконфигурированы
как 4-жильный 4-20 мА, так как УП питается не через модуль, а от БП20. Одно из УП перестало
показывать и на ПТК - выдается ошибка "BAD" и показания УП 109 %. Хотим проверить канал
модуля AI8x12bit, к которому подсоединено УП калибратором Druck TRX-II. Пробовали
им калибровать заведомо исправный канал 4-жильный 4-20 мА на УП, задавая симуляцию 4-20 мА.
На ПТК видно, что канал реагирует на задаваемые значения тока калибратором, но
значения не соответствуют задаваемым вообще и сигнал выходит "BAD".
Не подскажете как правильно калибровать 4 жильные каналы 4 x 20 мА на модуле AI8x12bit?
Заранее благодарю.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Ответ дадим недели через две...
viewtopic.php?f=9&t=25138&p=79654#p79654
viewtopic.php?f=9&t=25138&p=79654#p79654
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
По схеме я так понял, что нулевой кабель калибратора нужно заземлять (соединять с заземляющим проводником), и только затем подсоединять к каналам 4-20 модуля для калибровки?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
1-ые сутки прошли...По схеме я так понял, что нулевой кабель калибратора нужно заземлять (соединять с заземляющим проводником), и только затем подсоединять к каналам 4-20 модуля для калибровки?CoMod wrote:viewtopic.php?f=9&t=25138
На будущее ВСЕМ - не пытайтесь скрывать от нас информацию, необходимую для поиска причин проблемы... всё могли решить 2 недели назад.
Заказной номер SM331 6ES7331-*** ?
Копии экранов настроек, собственно программы с обращением к портам, фотки подключения будут ?
Гадать на пустом месте где ты мог что то сделать неправильно лень...
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Вот схема подключения, вопрос все в том же как правильно калибровать? Нужно ли подсоединять проводник заземления к (-)-ой
жиле, отходящей от канала, а потом уже калибровать?
Да модуль по заказу siemens SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
жиле, отходящей от канала, а потом уже калибровать?
Да модуль по заказу siemens SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
А зачем 4-х жильный режим для двухпроводного калибратора/датчика 4-20 мА со своим питанием ?
К тому же и датчик как и в предыдущей теме ОДНОпроводной
Надо было по пальцам розгами надавать придумавшим к данному модулю "4-х проводной режим 4-20 мА"
на самом деле для переключателя в положении "С" это 2-х проводное подключение с широким диапазоном измерений от -20 мА до +20 мА, в котором " 4-20 мА" есть частный случай = один из вариантов.
В упоминаемых мной в той теме датчиках 4 провода... но один из 4-х проводов это релейный выход ... датчик 4-х проводной ?
Истинный 4-х проводной режим возможен только для термопар - там к модулю подключаются 4 провода = по двум отдельным проводам подаётся питание на датчик и по двум проводам снимаются данные с компенсацией падения напряжения в проводах.
Заземлять не надо.
Но надо смотреть настройки в копиях экранов.
К тому же и датчик как и в предыдущей теме ОДНОпроводной
Надо было по пальцам розгами надавать придумавшим к данному модулю "4-х проводной режим 4-20 мА"
на самом деле для переключателя в положении "С" это 2-х проводное подключение с широким диапазоном измерений от -20 мА до +20 мА, в котором " 4-20 мА" есть частный случай = один из вариантов.
Code: Select all
± 3.2 мА
± 10 мА
от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА
± 20 мА
Истинный 4-х проводной режим возможен только для термопар - там к модулю подключаются 4 провода = по двум отдельным проводам подаётся питание на датчик и по двум проводам снимаются данные с компенсацией падения напряжения в проводах.
Заземлять не надо.
Но надо смотреть настройки в копиях экранов.
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Он (режим) просто так называется 4-х жильный - это значит что у датчика свое питание (не от канала модуля) - это две отдельные жилы, а токовый выход от датчика (в нашем случае УП) идет на канал - еще 2 отдельные жилы. Если же датчик питается от канала и по этим же жилам течет ток, измеряемый каналом, то выбирается 2х жильный режим.CoMod wrote:А зачем 4-х жильный режим для двухпроводного калибратора/датчика 4-20 мА со своим питанием ?
Но вопрос не в этом я на рисунке изобразил как мы пользуемся калибратором, правильно ли мы калибруем канал?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
так кто же это сможет понять без схемы калибратора ?Kreadlling wrote:Но вопрос не в этом я на рисунке изобразил как мы пользуемся калибратором, правильно ли мы калибруем канал?
https://support.industry.siemens.com/cs ... kf01-0ab0)
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
По схеме я так понял калибратор надо запитывать от модуля напряжением 24в, а ноль брать с земли? А есть разница какого напряжения мы задаем ток 4-20 ма? Например у нас общее напряжение, которым мы питаем калибратор 5 вольт (4 батарейки по 1,2 в)? А когда в работе УП, оно питается напряжением от блока питания постоянного тока 36в. Так есть ли разница какого напряжения мы задаем ток 4-20 ма? И еще вопрос: я так понял с калибратора мы берем ток 4-20 мА с одного щупа как видно из схемы, я правильно понял?
Да еще забыл сказать что датчик (УП) питается вообще не от модуля, а от отдельно стоящего БП 20 (блок питания выдает 36 в), а то я по схеме видел, что у вас датчик питается от модуля.
Да еще забыл сказать что датчик (УП) питается вообще не от модуля, а от отдельно стоящего БП 20 (блок питания выдает 36 в), а то я по схеме видел, что у вас датчик питается от модуля.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Проект делал ты или тебе приходится обслуживать чужую работу ?
У меня этот модуль работает во всех режимах при правильном подключении правильно опознанных типах датчиков - проще всего для датчиков 4-20 мА использовать 2-х проводной режим D
У меня этот модуль работает во всех режимах при правильном подключении правильно опознанных типах датчиков - проще всего для датчиков 4-20 мА использовать 2-х проводной режим D
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
У нас используется 4-х жильный режим C, то есть питание к датчику УП подводится от БП20 блока питания 36 в, а выход с датчика 4-20 идет на канал, причем минус заземляется в клеммной коробке, прежде чем идти на канал. Вот, а калибруем калибратором TRX-II Druck, и у него питание 5 в. Так вот будет ли калиброваться канал, если на него подавать ток 4-20 с напряжением 5в, вместо 36в как с УП. Или нужно как то подключать калибратор к источнику внешнего напряжения того же БП20 и только потом калибровать? И надо ли заземлять минусовой щуп с калибратора прежде чем подавать ток на канал?CoMod wrote:Проект делал ты или тебе приходится обслуживать чужую работу ?
У меня этот модуль работает во всех режимах при правильном подключении правильно опознанных типах датчиков - проще всего для датчиков 4-20 мА использовать 2-х проводной режим D
Мы обслуживающий персонал, у нас стало неправильно показывать УП - указатель положения задвижки. Мы думали что дело в УП, но когда отбросили концы от ПТК (модуля), то уп правильно выдавало ток в диапазоне 4-20 (0-100 % открытия). Получается дело в канале, поэтому нужно было калибровать канал, а когда начали подавать ток на заведомо исправный канал другого УП для проверки правильно ли мы калибруем, то на графике видно что канал реагировал на ток задаваемый калибратором, но показания УП показывали скачакообразно, и сигнал выдавался с качеством "BAD" хотя мы задавали последовательно 4, 8, 12, 16, 20 мА каждое значение по минуте, а на графике какие то скачки от 0 до 100%.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
У меня в инструкции к калибратору написано:
Use mA terminals to source a current into
a resistor (active mode).
Перевел через переводчик: использовать мА клеммы для источника тока в активном режиме резистор
Use XMT
terminals to simulate a 2-wire transmitter
(passive mode). Go to milliamps in the
Перевел через переводчик: используйте клеммы xmt сымитировать 2 провода передатчик пассивный режим
- схема калибратора.
Я подключался когда калибровал через клеммы ma - то есть в активном режиме, может не правильно подключался,
может нужно было через xmt - в пассивном режиме?
Use mA terminals to source a current into
a resistor (active mode).
Перевел через переводчик: использовать мА клеммы для источника тока в активном режиме резистор
Use XMT
terminals to simulate a 2-wire transmitter
(passive mode). Go to milliamps in the
Перевел через переводчик: используйте клеммы xmt сымитировать 2 провода передатчик пассивный режим
- схема калибратора.
Я подключался когда калибровал через клеммы ma - то есть в активном режиме, может не правильно подключался,
может нужно было через xmt - в пассивном режиме?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
На мультиметре проверь свой калибратор.
В качестве калибратора можно взять батарейку/аккумулятор на 3,6 В и резистор на нужный ток по Закону Ома 360 Ом ~10 мА
проверить этот Закон на мультиметре в режиме миллиамперметра
подключить источник тока последовательно через мультиметр к входам...
точность не юстировочная, но для определения работоспособности аналогового модуля стабильности такого калибратора достаточно.
В качестве калибратора можно взять батарейку/аккумулятор на 3,6 В и резистор на нужный ток по Закону Ома 360 Ом ~10 мА
проверить этот Закон на мультиметре в режиме миллиамперметра
подключить источник тока последовательно через мультиметр к входам...
точность не юстировочная, но для определения работоспособности аналогового модуля стабильности такого калибратора достаточно.
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
А все таки вы не можете сказать, что такое режим mA и XMT на моем калибраторе из приведенного перевода?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
я должен обидетьсяKreadlling wrote:А все таки вы не можете сказать, что такое режим mA и XMT на моем калибраторе из приведенного перевода?
Калибровка... волшебный термин для обозначения знаний школьного курса физики и Закона Ома... действует магически на неучившихся в школе
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Да я понял что это выдаются миллиамперы в зависимости от сопротивления. Я просто не понимаю, что это за режим xmt на калибраторе. В чем его отличие от режима mA, ведь оба эти режима выдают 4-20 мА.Калибровка... волшебный термин для обозначения знаний школьного курса физики и Закона Ома... действует магически на неучившихся в школе
-
- Posts: 1032
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
В режиме токовая петля, или как вам понятнее- двухпроводная линия, питание и токовый сигнал подаются по одной линии. Устройства могут иметь разный диапазон питающих напряжений. Задача работы в режиме XMT является поддержание напряжения питания на потребителе в диапазоне от 5 до 24 В при неизменном токе. Если по русски, дать дополнительное питание в линию, для работы устройства первичного преобразования. Кстати, у вас на картинке так и нарисовано, дополнительный источник питания.
В вашем случае оба варианта одинаковы, так ка питание подается по 4 проводной линии. Поменяйте сначала блок питания модулей УП. Не БП20.
В этом случае сначала ищите другую ошибку, а не калибруйте заводские установки.Kreadlling wrote: Одно из УП перестало
показывать и на ПТК - выдается ошибка "BAD" и показания УП 109 %
значит есть другие, поменяйте местами и проверьте канал . Если канал, то скорее всего даже калибровка не поможет. Помочь может например замена модуля питания этих модулей.Kreadlling wrote:Одно из УП перестало
В вашем случае оба варианта одинаковы, так ка питание подается по 4 проводной линии. Поменяйте сначала блок питания модулей УП. Не БП20.
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Имеется ввиду что только к 1му каналу модуля подключено УП, а один резервный - они сконфигурированы как 4х жильные, остальные каналы сконфигурированы как 2х жильные и к ним подключены датчики давления - и они нормально работают. То есть из 8 каналов не работает только канал, где подсоединено УПvlad2006gr wrote:Устройства могут иметь разный диапазон питающих напряжений.Kreadlling wrote: Одно из УП перестало
показывать и на ПТК - выдается ошибка "BAD" и показания УП 109 %
А есть ли разница каким напряжением мы задаем ток 4-20 мА калибратором на канал модуля AI8x12bit, так как калибратор выдает 5в, а БП20 - 36в, может быть каналу не хватает напряжения чтобы выдать показания на ПТК?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как правильно калибровать 4-жил канал 4 x 20 мА на AI8x1
Sat May 13 Прошла первая неделя...CoMod Sat May 06, 2017 7:34 pm wrote:Ответ дадим недели через две...
viewtopic.php?f=9&t=25138&p=79654#p79654
Всё по обычному графику
на этот вопрос ответ был на прошедшей неделе на видео выше с аккумулятором на 3,6 вольтА есть ли разница каким напряжением мы задаем ток 4-20 мА калибратором на канал модуля AI8x12bit, так как калибратор выдает 5в, а БП20 - 36в