Вкратце: Есть очень дорогая и серьёзная девайсина - мутномер от Endress+Hauser Turbimax CUE21.
При подключении к CPU 1214C DC/DC/DC через модуль аналогового ввода SM1231 получаю нестабильное постоянно плавающее значение. Хотя сам прибор на своём экранчике показывает стабильное значение. Ток в цепи тоже стабильный 5.7 мА. А значение %IW постоянно случайным образом скачет от минимума до максимума, но без обрывов и переполнений.
На этом же модуле сидит два уровнемера и датчик давления, и всё отлично показывают.
Отличие состоит в том, что Turbimax запитывается от AC220V, а по аналоговому выходу:
Т.е. я просто подключил его аналоговый выход на плюс/минус аналогового входа SM1231 а экран кабеля на землю датчика и модуля (позже я и отключал экран и подключал по одиночке с разных сторон - безрезультатно).Operating Instructions wrote:The 4-20 mA output is supplied by a 15 V DC power source and can operate recording devices with loads of up to 600 Ω. This output is isolated from line power and earth ground.
Собственно как такое может быть, что ток в цепи датчика стабильный, а значение плавает?