Здравствуйте.
На оборудование стоит панель оператора Siemens TP170B Color.
Кнопки управления реагируют если нажимать их немного правее, того места где они светятся.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с панелью.
[?+]: Калибровка сенсора Панели оператора Siemens TP170B
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
А если калибровку экрана заново сделать?
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
А как можно сделать калибровку экрана?Usver wrote:А если калибровку экрана заново сделать?
У меня есть backup этой панели (когда-то сделал на всякий случай, уже не помню какой прогой, наверной ProTool). В панели есть флэшка, что на ней и для чего она я не знаю.
Если залить этот backup поможет или нет?
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Перезагружаешь панель по питанию, вместо запуска проекта выбираешь "Панель управления", там ищешь калибровку экрана по 5 точкам: 4 угла + центр. Перезагружаешься в проект. Всё.
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Я выбрал "Control Panel".
Кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы ее нажать мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана.
На первой странице" калибровка" нет (как называется значок для калибровки). Опустится в низ я не могу. При нажатии на прокрутку экрана нажимаются "Communic...","Mause","Printer".
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы ее нажать мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана.
На первой странице" калибровка" нет (как называется значок для калибровки). Опустится в низ я не могу. При нажатии на прокрутку экрана нажимаются "Communic...","Mause","Printer".
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
какая конкретно панель ?
для панели с USB можно современную мышь воткнуть для хождения по меню.
для старых с RS232 можно попробовать старую мышь с СОМ-портом.
Разобрать, почистить соединения шлейфов http://s7detali.narod.ru/MP370/TP170BMono.html
для панели с USB можно современную мышь воткнуть для хождения по меню.
для старых с RS232 можно попробовать старую мышь с СОМ-портом.
Разобрать, почистить соединения шлейфов http://s7detali.narod.ru/MP370/TP170BMono.html
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Панель старая С RS232.
Я так понимаю, что если я вставлю мышь с COM-портом в панель RS232, то мышь заработает?
Большое Спасибо.
Осталось найти мышь с COM-портом и завтра на работе буду пробовать.
Я так понимаю, что если я вставлю мышь с COM-портом в панель RS232, то мышь заработает?
Большое Спасибо.
Осталось найти мышь с COM-портом и завтра на работе буду пробовать.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь.
Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. Не уверен, что так можно, но в своё время баловались на MP277 вызывая различные системные экраны через биты PLC.
Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана". И из степа взвести этот бит. Не уверен, что так можно, но в своё время баловались на MP277 вызывая различные системные экраны через биты PLC.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
нашёл старую сом-мышь - с панелью МР370 работать не захотела.Rex2701 wrote:Вряд ли этот RS232 для мыши, и в панель встроен драйвер под COM-мышь.
Только USB мышь работает.
RS232 там универсальный - может и с компом связь иметь и с ИБП и с принтером... но не с мышью.
Кнопку в проекте сдеалать во весь экран... тогда точно не промахнёшьсяRex2701 wrote:Раз смещение столь большое, что в Панели управления нереально что-то сделать - можно провернуть "финт ушами": во Flexible назначить на какой-нибудь бит CPU вызов системной функции "Калибровка экрана".
Иногда помогает прогрев сенсора тёплым воздухом... сенсор оживает от теплоты... чистая физика... исчезает эффект сверпроводимости от холодного лета.
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Я так понимаю, что до проекта дело не доходит. Это наверное сбой операционной система панели. Может можно как-то подсоединить компьютер и переустановить операционную систему в панели?
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Во время загрузки панели должно вылезти окно с кнопками Transfer, Start и т.д. Там должна быть кнопка Control. При ее нажатии должно появиться меню с кнопкой Calibrate.
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
Во время загрузки панели кнопка "Control Panel" находится в середине экрана. Чтобы эта кнопка сработала мне нужно коснуться справа от этой кнопки в конце экрана. При входе в "Control Panel" значек калибровки "OP" находится в правой части экрана и я не могу ее вызвать. Я могу вызвать значки которые находятся в левой части экрана коснувшись в правой стороне экрана.Usver wrote:Во время загрузки панели должно вылезти окно с кнопками Transfer, Start и т.д. Там должна быть кнопка Control. При ее нажатии должно появиться меню с кнопкой Calibrate.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
-
- Posts: 13
- Joined: Tue Mar 09, 2010 6:10 pm
- Location: Беларусь
Re: Панель оператора Siemens TP170B-сместились кнопки управл
С трудом добрался до кнопки "OP".
Через "View", "Small Icons"
Сделал калибровку.Все заработало нормально.
В панель попадала вода. Окислился экран и сбилась калибровка.
Всем большое спасибо за помощь!
Через "View", "Small Icons"
Сделал калибровку.Все заработало нормально.
В панель попадала вода. Окислился экран и сбилась калибровка.