День добрый!
Возникла такая проблемка, есть один десктоп и 2 ноута, проект один и тот-же, разрешение проекта/монитора на всех компах одинаковое 1920Х1080, настройки Портала то-же, но если в режиме разработки и там и там все в норме, то в режиме симуляции/исполнения на обоих ноутах изображение искажается (на десктопе все ОК), и если съезжание шрифтов еще как-то можно терпеть то с манометром(Gauge) - полная беда, причем при подключении десктопного монитора к ноуту ситуация никак не улучшается. Либо где-то какую-то настройку я не вижу, либо еще чего.
Десктоп:
Ноуты:
Может кто подскажет в чем проблема.
Отображение объектов WinCC RT
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Отображение объектов WinCC RT
Размер системного шрифта ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/13899072
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/13899072
-
- Posts: 44
- Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am
Re: Отображение объектов WinCC RT
Спасибо Добрый Человек!
Вследствие уже немолодого зрения на обоих ноутах стояло увеличение 125%, а на десктопе с 27" мне нормально и 100%, а я даже и не подумал об этой "мелочи" .