Здравствуйте. Ситуация такая - сконфигурированы два канала (AI04_PV, AI_05PV) как 4х жильные 4-20 мА на модуле AI8x12bit (slot №4, slot №5) - см. картинку ниже, в программе SPPA T3000 для вывода на ПТК показаний УП (указателя положения открытия регулятора). Промеряли петлю 4-20 мА от УП до канала - токовый сигнал есть - изменяется от 4х до 20 мА. Но на ПТК вывода нет - на канале AI04_PV висит сигнал BAD (-9,99711-BAD-LL), как и на других резервных каналах. Меняли шинный модуль, на котором сидят эти два модуля со слотами 4,5 не помогло, сами модули тоже меняли, все равно на этих двух каналах висят ошибки BAD (-9,99711-BAD-LL). Могут ли интерфейсные модули IM153-2 или шинный модуль на котором сидят эти интерфейсные модули быть причиной не вывода сигнала от УП или в чем вообще может быть причина?
- вся шина в сборке
- интерфейсные модули
- вид в птк
Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
Интерфейсные модули резервированной головы станции сами по себе не могут быть причиной данной экранной проблемы.
Причины:
- неправильно сконфигурирован канал ввода - по типу, реакции на ошибки, подстановочные значения в случае ошибки
- чисто программная ошибка в самой программе
- неправильная обработка резервированных входов
где нибудь прочитать напрямую этот вход L PIW ***
Причины:
- неправильно сконфигурирован канал ввода - по типу, реакции на ошибки, подстановочные значения в случае ошибки
- чисто программная ошибка в самой программе
- неправильная обработка резервированных входов
где нибудь прочитать напрямую этот вход L PIW ***
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
А не подскажете как должен быть сконфигурирован канал 4-х жильный канал 4-20 ма (тип, реакции на ошибки, подстанов. значения)? Что значит чисто программная ошибка? Мы смотрим отображение канала на железе (slot № 4), дальше куда этот сигнал идет нам не важно. Что значит неправильная обработка резервированных входов, из за чего это может быть?CoMod wrote:Причины:
- неправильно сконфигурирован канал ввода - по типу, реакции на ошибки, подстановочные значения в случае ошибки
- чисто программная ошибка в самой программе
- неправильная обработка резервированных входов
где нибудь прочитать напрямую этот вход L PIW ***
И как напрямую прочитать вход L PIW? То есть подключиться к IM-153?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
Мы вроде уже обсуждали этот модуль viewtopic.php?f=9&t=25186
прошло 6 недель
прошло 6 недель
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
Я уже проверил, что канал AI04_PV неисправен, УП переподключили на резервный канал AI05_PV, который исправен, есть токовая петля 4-20 мА, также померяно сопротивление при конфигурации 4х жильный 4-20 мА на канале AI04_PV - там сопротивление больше 1 Мом, тогда как на исправном AI05_PV - 26 ом, как и должно быть на канале. Почему то в ПТК не передаются значения УП исправного канала - все 4х жильные 4-20 мА неправильно отображаются в ПТК...CoMod wrote:Мы вроде уже обсуждали этот модуль
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
SPPA T3000 кто внедрял и кто обслуживает ?
SPPA T3000 кто внедрял и кто обслуживает ?
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
что это значит?CoMod wrote:надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
а этоKreadlling wrote:что это значит?CoMod wrote:надо в ПТК посмотреть что П читает с Т и почему именно это выдаёт в К
мы второй месяц играем в игру буквKreadlling wrote:в программе SPPA T3000 для вывода на ПТК показаний УП...
вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW ***.
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
Что читается напрямую с PIW? И как прочитать?CoMod wrote: вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW .
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не отображаются показания на ПТК при исправном канале
эту особую инновационную гордость внедряет конкретная единственная организация за очень большие деньгиKreadlling wrote:Что читается напрямую с PIW? И как прочитать?CoMod wrote: вместо быстрого ответа на уточняющие вопросы типа Что читается напрямую с PIW .
https://www.energy.siemens.com/ru/ru/au ... -t3000.htm
и видимо в данном случае только разработчик знает как с ней работать раз они не научили никого из вас работой со Степ7 на процессорах S7-400H с резервированным вводом/выводом на резервированных ЕТ200М.Чтобы быть на шаг впереди конкурентов, необходимо разрабатывать инновационные решения как в области технологий электростанций, так и в области КИПиА.
Только тот, кто использует передовые технологии, может занять лидирующие позиции на рынке.
Принимая во внимание этот факт, мы особенно гордимся нашей разработкой системы автоматизации электростанций Siemens T3000 (SPPA-T3000).
Система предназначена для выполнения любых задач в области автоматизации электростанции: управление турбиной , управление бойлером и его защита, вспомогательное оборудование и интеграция систем других поставщиков, таких как оборудование газогенератора в установках комбинированного цикла с внутренней газификацией угля.
Основные преимущества SPPA-T3000, нового эталона в области управления:
- простое управление, позволяющее операторам быстро освоить систему;
- высокая эффективность распределения данных — нужная информация в любое время, в любом месте;
- низкие затраты в течение всего срока службы для долгосрочного коммерческого успеха.
Любое инородное вмешательство неквалифицированным персоналом может повлечь необратимые последствия для всей энергосистемы страны