[?+]: Проблемы в сети Profibus с модулями ABB

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
snikolay2015
Posts: 7
Joined: Sun Aug 21, 2016 9:10 pm

[?+]: Проблемы в сети Profibus с модулями ABB

Post by snikolay2015 »

Пакет PCS7. проблема постоянные обрывы по Profibus
c ячейками ABB( блоки контроля и управления M-101P).
Подскажите пожалуйста программные и аппаратные методы диагностики шины Profibus.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Обрывы Profibus

Post by CoMod »

Светодиод BF =BusFault
и OB обработок ошибок доступа к периферии могут указать адрес сбоящего устройства

Покажи конфигурацию сети HWConfig
расстояния, скорость
кабель фирменный или телефонная лапша

один модуль АВВ Профибус для АВВ УПП у меня как то в состоянии поставки заглючил, поменяли на здоровый.
snikolay2015
Posts: 7
Joined: Sun Aug 21, 2016 9:10 pm

Re: Обрывы Profibus

Post by snikolay2015 »

Спасибо за совет.
Проблема решилась заменой ячейки АBB (блок контроля и управления М-101Р) .
В начале обрыв по profibus 2 ячеек не более 1 секунды,через 12 часов недоступны 14 ячеек(вся подсеть после репитора).
Методом вкатывания и выкатывания была обнаружена дефектная ячейка.