Передача данных через Modbus

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
druwa
Posts: 9
Joined: Wed Jul 07, 2010 7:48 pm

Передача данных через Modbus

Post by druwa »

Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём данных можно передать через Modbus TCP из контроллера на базе процессора Siemens S7317-2PN/DP в РСУ Honeywell?
Заказчик хочет передавать около 2000 сигналов: 400 FLOAT, 800 INT, 800 BOOL.
Насколько я нашёл по документации,что передавать можно не более 800 Coils и 100 Holding Registers. Этого однозначно не хватит.
Подскажите, каким образом в принципе возможно передавать такой объём данных?
Спасибо
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Передача данных через Modbus

Post by Usver »

В принципе, AG_SEND может передать такое количество данных. А вот отловит ли их приемник - это другой вопрос.
S7300:

- With the latest versions of the Ethernet CPs, only program blocks AG_SEND and AG_RECV are used; data with a length of up to 8192 bytes can be transferred.