WinCC логин-пароль

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

WinCC логин-пароль

Post by Usver »

Здравствуйте.
Недавно-давно обнаружил, что на одном объекте у нас, где крутиться WinCC 7.0 SP2 пароли проходят левые на раз-два. Т.е. под определенной учеткой должен быть соответственный ей пароль, но оказалось, что пароль может быть любой (просто любой набор знаков)! Это глюк WinCC такой?
Обнаружили это года 2 назад. Состояло оно в том, что если длина пароля менее 6 знаков, то подходили любые символы, а если 6 и более, то все норм, проверяли на другой машине. Соответственно сделали пароль не менее 6 знаков с проверкой на количество в скрипте. И сегодня обнаружили, что 6 единиц вполне прокатывает для пароля, хотя он совсем другой. Кто-нибудь сталкивался с такими штуками? Может знаете куда копать надо?