S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения кабеля

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
djon-smit
Posts: 16
Joined: Thu Oct 22, 2015 6:26 pm

S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения кабеля

Post by djon-smit »

Здравствуйте!
Имеется сеть профибас.
Контроллер установлен в середине сети.
Во входящей (подключение на разъём Profibus контроллера) ветке три модуля (сканеры другого производителя) профибас, в выходящей два модуля.
После механического повреждения кабельной цепи в которой проложен кабель профибас выходящей ветки два модуля пропали из сети (не обнаруживались средствами HW Config, на сканерах светодиод состояния сети горел красным).
После проверки кабеля – прозвонили – ОК, но вырезали подозрительный участок и спаяли (в том числе и экран).
При подключении этих сканеров в сеть один из них обнаруживается в сети, второй нет.
Также пропадает сканер из входящей ветви (не последний).
Сейчас оставили подключили только один сканер в отходящей ветви, включили на нем терминатор.
Такая же проблема – тот же сканер из входящей ветви пропадает, а сканер в выходящей также не обнаруживается.
Если же переключить входящий и отходящий кабель на разъеме профибас на контроллере, то при включении на разъеме терминатора сканер в поврежденной ветви определяется.
Если терминатор отключить, то пропадает, и пропадает также один сканер (один и тот же) в исправной ветви.
Адрес профибас для сканеров в поврежденной ветви поменял в HW Config, загрузил. Ситуация не изменилась.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой? В чем может быть причина?

************** Решение проблемы 31 августа **********
djon-smit Решение проблемы 31 августа wrote:
CoMod wrote:Попробуй снизить скорость до 512 ... 115 кбит... при ухудшении качеств кабельной линии иногда помогает
уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.
буду менять поврежденный участок кабеля.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by CoMod »

Скорость сети какая ?
Можно попробовать уменьшить скорость.
Проложить нормальный кабель взамен поврежденного.
djon-smit
Posts: 16
Joined: Thu Oct 22, 2015 6:26 pm

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by djon-smit »

скорость 1.5Мб/с
кабеля нет в резерве. пока не заказывал, т.к. непонятно, сколько нужно будет кабеля. Рассматриваю вариант подключения всех сканеров в одну ветвь (понадобится больше кабеля, причем для подвижных приемников) Но пробовал подключить сканер небольшим куском кабеля ПВС непосредственно в шкафу - результат тот же.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by CoMod »

Попробуй снизить скорость до 512 ... 115 кбит... при ухудшении качеств кабельной линии иногда помогает
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by Dfcz »

Кабель можно брать любой экранированный. Мы кладем кабелей много всяких даже не заморачиваемя, если скорость не выше 1.5 Мб\сек.
Похожих ситуаций было много, сначала надо успокоиться, передохнуть, вернуть все взад и снова определиться с проблемой.
Первым делом ПЛК поставить в стоп, что бы программа не вмешивалась (если ПЛК становится в стоп и программа не выполняется в вашем аварийном случае).
Вторым делом : если все работало до аварии, значит проблема ТОЛЬКО в кабеле, значит не надо менять адреса и конфигурацию сети!!!
П.С. Не понял выражения "входящий, выходящий"?
djon-smit
Posts: 16
Joined: Thu Oct 22, 2015 6:26 pm

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by djon-smit »

входящий - на разъеме профибас (если его открыть) слева, выходящий - справа. Выходящий можно отключить, включив на разъеме терминатор.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by Dfcz »

Тогда не имеет смысла их обозначать, потому что в сети это не имеет никакого значения.
quqdron
Posts: 12
Joined: Fri Feb 12, 2010 4:37 am
Location: E-бург

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by quqdron »

Советую заменить кабельный разьм, бывали проблемы.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by Dfcz »

Если кабелей и разъемов нет, то можно пробовать переставлять местами, что бы найти, где проблема.
djon-smit
Posts: 16
Joined: Thu Oct 22, 2015 6:26 pm

Re: S7-315-2 PN/DP проблема с Profibus после повреждения каб

Post by djon-smit »

уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.
буду менять поврежденный участок кабеля.