Имеется сеть профибас.
Контроллер установлен в середине сети.
Во входящей (подключение на разъём Profibus контроллера) ветке три модуля (сканеры другого производителя) профибас, в выходящей два модуля.
После механического повреждения кабельной цепи в которой проложен кабель профибас выходящей ветки два модуля пропали из сети (не обнаруживались средствами HW Config, на сканерах светодиод состояния сети горел красным).
После проверки кабеля – прозвонили – ОК, но вырезали подозрительный участок и спаяли (в том числе и экран).
При подключении этих сканеров в сеть один из них обнаруживается в сети, второй нет.
Также пропадает сканер из входящей ветви (не последний).
Сейчас оставили подключили только один сканер в отходящей ветви, включили на нем терминатор.
Такая же проблема – тот же сканер из входящей ветви пропадает, а сканер в выходящей также не обнаруживается.
Если же переключить входящий и отходящий кабель на разъеме профибас на контроллере, то при включении на разъеме терминатора сканер в поврежденной ветви определяется.
Если терминатор отключить, то пропадает, и пропадает также один сканер (один и тот же) в исправной ветви.
Адрес профибас для сканеров в поврежденной ветви поменял в HW Config, загрузил. Ситуация не изменилась.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой? В чем может быть причина?
************** Решение проблемы 31 августа **********
djon-smit Решение проблемы 31 августа wrote:уменьшил скорость до 500кб/с - сеть восстановилась.CoMod wrote:Попробуй снизить скорость до 512 ... 115 кбит... при ухудшении качеств кабельной линии иногда помогает
буду менять поврежденный участок кабеля.