Здравствуйте.
Связь между контроллерами CPU 319 делаю с помощью блоков FB14"GET" и FB15"PUT" (в NetPro настроено S7Connection).
Но такой способ не подходит,если хочу прочитать данные с CP343-1.
Может надо использовать не PUT и GET?
Буду благодарен за подсказку и по возможности за ссылку на документацию.
Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
-
- Posts: 40
- Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am
Re: Связь Ethernet между CP343-1 IT и CP343-1 IT
Разобрался.
В NetPro,в свойствах s7Connection->Address details->Partner->Rack/Slot нужно указать 0,2(местоположение CPU).
Хотя CP 343-1 установлена в слот 4 (0,4). - Это настройки Partner.
Rack/slot 0,4 - это настройки Loacal, и CP 343-1 там действительно установлена в слот 4.
В общем не понятно,но работает.
В NetPro,в свойствах s7Connection->Address details->Partner->Rack/Slot нужно указать 0,2(местоположение CPU).
Хотя CP 343-1 установлена в слот 4 (0,4). - Это настройки Partner.
Rack/slot 0,4 - это настройки Loacal, и CP 343-1 там действительно установлена в слот 4.
В общем не понятно,но работает.