Не работает мониторинг в он-лайн
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Не работает мониторинг в он-лайн
Требуется просмотреть исполнение одной ветки в одном из блоков. Проекта нет. Захожу онлайн, вижу блоки, открываю любой из блоков, вижу содержимое блока, но мониторинг кнопка не активна, некоторые другие кнопки тоже не активны. TIA portal версии 12, plc - IM151 с процессором. Есть догадка, что программа заливалась последний раз более новой версией портала или может пароль какой стоит на мониторинг.
-
- Posts: 149
- Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Паролей на мониторинг не бывает. Сравните блоки оффлайн и онлайн: ПКМ -> Compare. Если блоки отличаются - Вы это увидите по двухцветному кружку.
Еще может быть что блок который Вы смотрите не выполняется в программе, не вызывается.
Или вообще контроллер находится в STOP.
Еще может быть что блок который Вы смотрите не выполняется в программе, не вызывается.
Или вообще контроллер находится в STOP.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
1. Сравнить не с чем. Я писал, что проекта нет.
2. Контроллер не в стопе. Смотрел на контроллере. Кроме того станок работает - идет исполнение программы. Подключаюсь онлайн.
3. Идет ли вызов блока. Я открывал все блоки программы. OB1 уж точно вызов должен идти.
2. Контроллер не в стопе. Смотрел на контроллере. Кроме того станок работает - идет исполнение программы. Подключаюсь онлайн.
3. Идет ли вызов блока. Я открывал все блоки программы. OB1 уж точно вызов должен идти.
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Last edited by Aleks333777333 on Fri Nov 10, 2017 7:08 am, edited 1 time in total.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Я смотрю из ТИА 14 - возможно в 12-ой этой опции нет.
Может этот ПЛК вообще в Степ7 5.* делали ?
Что можно попробовать - поставить ТИА 14 на виртуалке или другом буке.
Может этот ПЛК вообще в Степ7 5.* делали ?
Что можно попробовать - поставить ТИА 14 на виртуалке или другом буке.
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Точно с портала делали. Сначала с 12 версии в 2014 году. Потом приезжали подключались удаленно и чуток правили проект. Возможно с помощью другой версии.
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Может я туплю. Много кнопок не активны почему-то. Вот картинка:
Как такое может быть?
Как такое может быть?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Всё так и должно быть по задумке авторов Портала - у меня также.
При заходе в online не через Проект Портал ограничивает нас в правах и не даёт мониторить текущие значения = кнопки не активны.
Если создать новый проект и скачать в него содержимое ПЛК из online , то уже в проекте online будет доступен... НО с предупреждениями.
При заходе в online не через Проект Портал ограничивает нас в правах и не даёт мониторить текущие значения = кнопки не активны.
Если создать новый проект и скачать в него содержимое ПЛК из online , то уже в проекте online будет доступен... НО с предупреждениями.
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Так вот оно в чем дело! Спасибо!
А где можно прочитать как выкачать проект и просмотреть онлайн. Проект панели тоже выкачается или только PLC?
А где можно прочитать как выкачать проект и просмотреть онлайн. Проект панели тоже выкачается или только PLC?
-
- Posts: 149
- Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Рядом с кнопкой Dowload есть кнопка Upload. Создаете новый проект и Ап.
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Большое спасибо всем!
В степе как-то все проще было, тут еще разобраться надо.
В степе как-то все проще было, тут еще разобраться надо.
-
- Posts: 28
- Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Добрый день. У меня ситуация такая:
Tia v12 (на виртуальной машине), CPU IM 151. Создаю маленький проект (ОB1,FC1,DB1). Подключаюсь онлайн, загружаю проект - все прекрасно, все видит, все мониторится, все зеленое . Все закрываю.
Создаю новый пустой проект, добавляю этот контроллер, IP, подключаюсь онлайн, выгружаю блоки - эти же OB1, FC1 и DB1, но без имен и комментариев. (Т.е было к примеру Start[OB1] - стало OB1[OB1], и внутри DB имена меняет на Static.0, 1, 2 и т.д.) - онлайн все зеленое (контроллер в RUN)
Но при открытии блоков программы мониторинг (очки) работает только в DB. В OB и FC кнопка на активна.
Разъясните, если можно, почему?
Tia v12 (на виртуальной машине), CPU IM 151. Создаю маленький проект (ОB1,FC1,DB1). Подключаюсь онлайн, загружаю проект - все прекрасно, все видит, все мониторится, все зеленое . Все закрываю.
Создаю новый пустой проект, добавляю этот контроллер, IP, подключаюсь онлайн, выгружаю блоки - эти же OB1, FC1 и DB1, но без имен и комментариев. (Т.е было к примеру Start[OB1] - стало OB1[OB1], и внутри DB имена меняет на Static.0, 1, 2 и т.д.) - онлайн все зеленое (контроллер в RUN)
Но при открытии блоков программы мониторинг (очки) работает только в DB. В OB и FC кнопка на активна.
Разъясните, если можно, почему?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Не понял вопроса.
В S7-300/400/151 имена и комментарии внутри контроллера не хранятся - хранится только исполняемая двоичная программа.
в S7-1200/1500 имена и комментарии (то есть полный исходник) хранятся внутри контроллера
В S7-300/400/151 имена и комментарии внутри контроллера не хранятся - хранится только исполняемая двоичная программа.
в S7-1200/1500 имена и комментарии (то есть полный исходник) хранятся внутри контроллера
-
- Posts: 28
- Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Вопрос почему мониторинг OB и FC не активен.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
копии экрана ?nicss wrote:Вопрос почему мониторинг OB и FC не активен.
-
- Posts: 28
- Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
после скачивания иногда требуется нажать кнопку компиляции... и заливки откомпилированного заново... проект то уже другой .
Версия 12 уже очень старая и возможно некоторые проблемы устранена в последующих версиях 13,14,15...
Версия 12 уже очень старая и возможно некоторые проблемы устранена в последующих версиях 13,14,15...
-
- Posts: 28
- Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
Получилось только так:
В Offline - Compile - Software (rebuild all blocks)
Go Online (начинает показывать, что все блоки отличаются) - Download and reset PLC program (с переводом контроллера в стоп переключателем)
Тогда мониторинг начинает работать на всех блоках.
Но перестает работать в изначальном Proect1 (с именами)
С ним те же действия похоже нужно делать.
Собственно зачем мне все это. Все оборудование на S7-300 (step7 5.5, wincc flex.) С порталом дела особо не имел. Сейчас появилось новое на 1200, 1500. Программы пока не дали и не понятно дадут ли вообще. Хочу выгрузить проект с небольшой установки. Написано должно быть по идее этим tia portal (ом), ибо образ его "взял" с ноутбука разработчиков во время монтажа.
Вот разбираюсь, чтоб не накосячить.
В Offline - Compile - Software (rebuild all blocks)
Go Online (начинает показывать, что все блоки отличаются) - Download and reset PLC program (с переводом контроллера в стоп переключателем)
Тогда мониторинг начинает работать на всех блоках.
Но перестает работать в изначальном Proect1 (с именами)
С ним те же действия похоже нужно делать.
Собственно зачем мне все это. Все оборудование на S7-300 (step7 5.5, wincc flex.) С порталом дела особо не имел. Сейчас появилось новое на 1200, 1500. Программы пока не дали и не понятно дадут ли вообще. Хочу выгрузить проект с небольшой установки. Написано должно быть по идее этим tia portal (ом), ибо образ его "взял" с ноутбука разработчиков во время монтажа.
Вот разбираюсь, чтоб не накосячить.
-
- Posts: 12
- Joined: Wed Mar 14, 2018 10:46 am
Re: Не работает мониторинг в он-лайн
ну кстати это не препятствие, чтобы выгрузить проект из ПЛК любым Порталом. Но конечно не будет таблицы символов и комментариев.CoMod wrote:Может этот ПЛК вообще в Степ7 5.* делали ?