[?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

[?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by smnt »

Модуль 6ES7331-7HF01-0AB0
Почему то два последних канала (6 и 7) постоянно показывают значение 7FFF. Хотя каналы от 0 до 5 показывают все правильно.
Image

Все каналы сконфигурированы одинаково, джамперы на модуле тоже выставлены в одном положении (2-х проводном).
Image

Пробовал ставить на его место другой (аналогичный) модуль, но все тоже самое.
Этот модуль стоит четвертым в корзине. На тех модулях, что стоят до него , все каналы показывают нормально.
Все модули сконфигурированы одинаково.
Модули стоят в станции ЕТ200М, подключенной через Y-link к S7-400H.
Сигналы задавал калибратором токовой петли.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблемы с аналоговым модулем

Post by CoMod »

:?: Ошибки монтажа колодки с проводами.
:?: Y-LINK имеет ограничение по количеству опрашиваемых байт (как и у всех устройств Профибус) - адресуемое пространство <244 байт.
:?: Посмотри буфер диагностики - может там чего есть.
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by smnt »

1. Фронтштекер прозванивали, там все нормально.
2. Про ограничение адресного пространства знаю, по нему мы проходим.
3. Диагностику ПЛК смотрел, там все в порядке. Или какая диагностика имеется ввиду?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by CoMod »

чудес не бывает - но в простых причинах почему то не любят потом признаваться
:?: монтаж переключателя
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
Image
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by smnt »

Я же писал, все переключатели на модуле выставлены в 2-х проводное положение.
POV_PDA
Posts: 98
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by POV_PDA »

Переключатели поднимали для контроля? Штырьки не погнули, когда переставляли в 2х проводное?
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by smnt »

Первый раз работаю с Y-Link-ом, поэтому возник такой вопрос.
У него есть ограничение на объем передаваемых даных в 240 байт.
Внутри этого объема есть распределение по типам данных? Т.е. столько то байт отводится для DI и DO, столько то для AI,
столько то для AO. Или же это общая область для любых типов входов-выходов?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by CoMod »

240 на входы
240 на выходы
котлеты и мухи отдельно

схему HW-Config показал бы чего ты туда навешал.
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link

Post by smnt »

Image

В ЕТ-шке А1 стоят дискретные модули общим объемом 80 байт.
Там все видится без проблем...