Здравствуйте!
Для добавления устройства simocode в hardware есть 2 варианта:
- через GSD файл
- через OM Simocode, входящий в состав Simocode ES. (Он мне и нужен )
Из документации на Simocode ES следует, что при установке версии Premium, пакет simocode будет интегрирован в Step7 и будет автоматически открываться из hardware при обращении к устройствам посредствам OM Simocode.
Имеется виртуальная машина на VMWare, ОС - Win7 Ultimate 64, установлен пакет PCS7 v8.2 (пробовал также на v7.1.3) следом установил Simocode ES 2007 SP9 Premium. При установке был выбран соответствующий пункт об интеграции в Step7. Установлены соответствующие лицензии. Не могу понять сработала ли эта интеграция. В step7 не могу найти OM Simocode. В hardware есть устройства simocode, но при их добавлении доступен минимум параемтров, а Simocode ES не запускается при обращении к ним.
Подскажите, что я делаю не так ? Раньше не имел дала с Simocode и соответствующей документации не нашел.
Интеграция Simocode ES в Step7
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: Интеграция Simocode ES в Step7
в хардвере надо добавить из ветки "profibus dp" или "profinet io"
switching devices -> motor management system нужный симокод
выделить его и внизу в таблице свойства слота симокод
перейти в закладку параметров и там будет пимпа для вызова simocode es
switching devices -> motor management system нужный симокод
выделить его и внизу в таблице свойства слота симокод
перейти в закладку параметров и там будет пимпа для вызова simocode es
-
- Posts: 3
- Joined: Sun Jul 09, 2017 8:22 am
Re: Интеграция Simocode ES в Step7
Так все и сделал, разве что раздела " motor management system " не нашел, но кнопки перехода к Simocode ES не вижу.
Hardware
Show
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Интеграция Simocode ES в Step7
сверху у каталога поменяй профиль с каррент на стандарт
-
- Posts: 3
- Joined: Sun Jul 09, 2017 8:22 am
Re: Интеграция Simocode ES в Step7
Спасибо большое, все нашел.
В моем случае надо было добавить Simocode Pro V (Basic Type) и открыть параметры для 4-го слота
В моем случае надо было добавить Simocode Pro V (Basic Type) и открыть параметры для 4-го слота