Добрый день.
есть существующий проект 314 2 pn/dp + 3 панели оператора, хочу добавить ещё одну панель.
в connection resourse reserved стояло pg-3, op-3, s7 basic-3 (+2 already configured), в online occuupied pg-1, op-4, s7 basic-0, s7 communication-2. подключаю панель связи нет, отключаю винСС связь на панели появляется, подключаю винСС связи нет пока не отключаешь панель.
поменял onnection resourse reserved pg-2, op-5, s7 basic-3 (+2 already configured), связь с панелью не появляется даже если отключить винСС
подскажите пожалуйста почему так? что не так делаю? (панель не сименс)
[?+]: дополнительная панель на S7-300
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
-
- Posts: 10
- Joined: Fri Jan 19, 2018 4:13 am
Re: дополнительная панель на S7-300
решил проблему.
если кому интересно: надо было зарезервировать меньше максимума (в моём случае меньше 12), а панелька подключается как other communication
если кому интересно: надо было зарезервировать меньше максимума (в моём случае меньше 12), а панелька подключается как other communication