Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка

the online module 6es7 does not support uploading

читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.

Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by CoMod »

Посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=25677

По панели всё более трагично - можно скачать образ для закачки на идентичную панель... в панели только образ исполняемого файла.
Для написания проекта с 0 может помочь декодер образов Analyzer for FlexRT viewtopic.php?f=37&t=21938
egn_voronov
Posts: 6
Joined: Wed Jan 24, 2018 11:32 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by egn_voronov »

Спасибо за ответ) на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by CoMod »

egn_voronov wrote:на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
В составе Портала есть программа ProSave, которая как раз предназначена делать образы панелей на комп.
Также есть вариант сохранить образ из Менеджера Винды самой панели на карту памяти или USB флешку.
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
egn_voronov
Posts: 6
Joined: Wed Jan 24, 2018 11:32 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by egn_voronov »

спасибо за ответ, завтра буду пробовать)
egn_voronov
Posts: 6
Joined: Wed Jan 24, 2018 11:32 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by egn_voronov »

вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема? (wow)

Image
Image
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by sania »

встань на имя проекта
online -> upload station as new device
egn_voronov
Posts: 6
Joined: Wed Jan 24, 2018 11:32 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by egn_voronov »

нету в step v11 такой кнопки
Image
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by nicss »

Попробуйте, может так получится https://www.youtube.com/watch?v=5BSrjgYKIjk&t=416s
Dijio
Posts: 4
Joined: Mon May 14, 2018 10:45 am

Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2

Post by Dijio »

Необходимо добавить в проект Unspecified CPU 1200(6es7 2xx-xxxxx-xxxx) после этого upload station as new device должна стать активной.