Добрый вечер коллеги.
У меня имеется коммуникационный модуль modbus 750-315. На днях я попробовал связаться с ним через rs232 to TTL в программе Wago-I/O-Check 3. Подключится получилось, но появляется ошибка "The connected does not support all functions that are needed parameterisation of IO modules please use another device for parameterisation". перевод: Подключенный модуль не поддерживает все функции, требующие параметризации модулей ввода-вывода. используйте другое устройство для параметризации.
Причем модули он все видит. Но изменить параметры настроек modbus у меня не получается. Кнопка settings не активна.
Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
Проблема с конфигурацией Wago 750 через Wago-I/O-Check
-
- Posts: 3
- Joined: Mon Feb 19, 2018 5:46 pm
-
- Posts: 3
- Joined: Mon Feb 19, 2018 5:46 pm
Re: Проблема с конфигурацией Wago 750 через Wago-I/O-Check
Я разобрался. Оказывается там есть dip переключатели. С помощью их получилось настроить модуль.