S7-1200 - Модбас - ПЧ ABB

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
smnt
Posts: 56
Joined: Thu Jan 08, 2009 5:03 pm

S7-1200 - Модбас - ПЧ ABB

Post by smnt »

У кого нибудь есть опыт управления частотным приводом ABB ACQ810 по Модбасу от ПЛК S7-1200?
Можете поделиться решением? Или ссылку на готовый пример...
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: S7-1200 - Модбас - ПЧ ABB

Post by CoMod »

Зная систему команд АББ
и
S7-1200 CM1241 Modbus Init Создание проекта с функциями MB_COMM_LOAD и MB_MASTER для считывания командой Модбус 03 регистра 0004 расходомера Акрон-01.
При заполнении поля DB функции MB_COMM_LOAD надо кликать в всплывающей таблице на строку NONE !!! тогда DB от MB_MASTER приживётся в функции MB_COMM_LOAD...
https://www.youtube.com/watch?v=9c8THGuy-9k
если не попрёт через MB_COMM_LOAD,
то можно попробовать через Point-to-Point с активацией аппаратного подсчёта контрольной суммы
https://www.youtube.com/watch?v=EHKXNcAOIhw
Особенности чтения данных расходомера Акрон-01 по протоколу производителя, использующего нестандартные функции с номерами 101 и более. Из-за этого приходится применять протокол Point-to-Point Точка-к-Точке.
тонкости в неявной необходимости кликать именно так, а не по другому при конфигурировании функций.