Миграция WinCC flex в TIA portal

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

Привет, на производстве вышла из строя панель Siemens TP-177-B работала она в паре с 315 контроллером .
поскольку данные панели сняты с производства, хотят в замен неисправной купить Siemens TP-700.
После отделения проекта wincc flex от step и поднятия версии wincc flex миграция в TIA портал прошла успешна, после поменял тип панели и увеличил всю графику, но такой вопрос будет ли работать данная панель без изменений в проекте.
встречал тут на форуме что надо создавать пустой контроллер и интегрировать в него старый проект, Хотелось бы уточнить так это или нет??
Вот такая коннекция получилась после миграция из flex
Image
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

Если при компиляции проекта не будет ошибок,
и адресация соответствует старому проекту
то будет работать
//x****e.ru/1000символов для переполнения буфера./New%20Bitmap%20Image.bmp
:anon: для размещения картинок используй http://5cm.ru/
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

Ошибок нет. а адресация мигрировала из старого проекта.
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

А как заставить симулятор работать с данной коннкецией? сделал коннект MPI поставил адреса но при симуляции панель не видит связь с контроллером.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by Info »

control panel->set pg/pc interface
выстави на мпи
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

Да это выставлено, с симулятором контроллера связь есть, нету связи контроллер - панель ( виртуальная)
Заметил что когда создаю новый проект то автоматом в в панели прописывается конекция HMI в которой указан партнер в виде контроллера
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sania »

printscreen control panel->set pg/pc interface ?
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

Image

Image
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

1. Ты весь проект и панели и контролера S7-312 перенёс в Портал ?
пересмотри видео на медленной скорости
всё работает
интерфейс симуляции надо выбирать в окне PLCSIM
Image
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

перенес только HMI преждевременно отделив его от степа
А миграция степа не удалась пишет ошибку нужнен степ 5.5 хотя он установлен
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

Удали процессор из проекта
добавь процессор пустышку и импортируй в него тэги... как в кино :)

Запусти PLCSIM, выбери в нём интерфейс MPI и загрузи в него проект из Степ7 5.5
Затем запусти рунтайм панели в Портале.
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

Спасибо попробую. Такой вопрос что из себя представляет HMI-connect ?? смысл его не особо мне понятен ( это что типо S7?)


попробовал
Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

sbalymov wrote:Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
ткни на интерфейсы пустышки и активируй MPI и Профибус, затем соедини МПИ мышью с разъёмом панели = S7-соединение
ну посмотри первую минуту видео... на замедленной скорости
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sania »

если надо подключить симулятор панели к физическому процу то на твоём компе должна быть профибасовская карточка
и в pg interface выставлена она и в скобках mpi
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

не корректно он мигрирует в пустышку проект, нету MPI только DP без права на выбор
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

пришли ссылку на свой проект 5.5
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by CoMod »

ВСЁ мигрирует корректно - и МПИ и Профибус
и всё работает
Image

после импортирования данных конфигурации ПЛК из проекта Степ7 5.5 задаёшь интерфейсы
Image

связь со старой панелью
Image

связь с новой панелью
Image

у меня Степ 5.6 и Портал 14 СП1
sbalymov
Posts: 47
Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by sbalymov »

У меня степ 5.5 и портал 13, завтра установлю 15 и попробую еще, пробовал на своей машине 3 раза - только профибас без возможности менять а просто степ через миграцию не мигрирует.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: Миграция WinCC flex в TIA portal

Post by Info »