Миграция WinCC flex в TIA portal
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Миграция WinCC flex в TIA portal
Привет, на производстве вышла из строя панель Siemens TP-177-B работала она в паре с 315 контроллером .
поскольку данные панели сняты с производства, хотят в замен неисправной купить Siemens TP-700.
После отделения проекта wincc flex от step и поднятия версии wincc flex миграция в TIA портал прошла успешна, после поменял тип панели и увеличил всю графику, но такой вопрос будет ли работать данная панель без изменений в проекте.
встречал тут на форуме что надо создавать пустой контроллер и интегрировать в него старый проект, Хотелось бы уточнить так это или нет??
Вот такая коннекция получилась после миграция из flex
поскольку данные панели сняты с производства, хотят в замен неисправной купить Siemens TP-700.
После отделения проекта wincc flex от step и поднятия версии wincc flex миграция в TIA портал прошла успешна, после поменял тип панели и увеличил всю графику, но такой вопрос будет ли работать данная панель без изменений в проекте.
встречал тут на форуме что надо создавать пустой контроллер и интегрировать в него старый проект, Хотелось бы уточнить так это или нет??
Вот такая коннекция получилась после миграция из flex
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Если при компиляции проекта не будет ошибок,
и адресация соответствует старому проекту
то будет работать
и адресация соответствует старому проекту
то будет работать
для размещения картинок используй http://5cm.ru///x****e.ru/1000символов для переполнения буфера./New%20Bitmap%20Image.bmp
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Ошибок нет. а адресация мигрировала из старого проекта.
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
А как заставить симулятор работать с данной коннкецией? сделал коннект MPI поставил адреса но при симуляции панель не видит связь с контроллером.
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
control panel->set pg/pc interface
выстави на мпи
выстави на мпи
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Да это выставлено, с симулятором контроллера связь есть, нету связи контроллер - панель ( виртуальная)
Заметил что когда создаю новый проект то автоматом в в панели прописывается конекция HMI в которой указан партнер в виде контроллера
Заметил что когда создаю новый проект то автоматом в в панели прописывается конекция HMI в которой указан партнер в виде контроллера
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
printscreen control panel->set pg/pc interface ?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
перенес только HMI преждевременно отделив его от степа
А миграция степа не удалась пишет ошибку нужнен степ 5.5 хотя он установлен
А миграция степа не удалась пишет ошибку нужнен степ 5.5 хотя он установлен
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Удали процессор из проекта
добавь процессор пустышку и импортируй в него тэги... как в кино
Запусти PLCSIM, выбери в нём интерфейс MPI и загрузи в него проект из Степ7 5.5
Затем запусти рунтайм панели в Портале.
добавь процессор пустышку и импортируй в него тэги... как в кино
Запусти PLCSIM, выбери в нём интерфейс MPI и загрузи в него проект из Степ7 5.5
Затем запусти рунтайм панели в Портале.
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Спасибо попробую. Такой вопрос что из себя представляет HMI-connect ?? смысл его не особо мне понятен ( это что типо S7?)
попробовал
Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
попробовал
Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
ткни на интерфейсы пустышки и активируй MPI и Профибус, затем соедини МПИ мышью с разъёмом панели = S7-соединениеsbalymov wrote:Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
ну посмотри первую минуту видео... на замедленной скорости
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
если надо подключить симулятор панели к физическому процу то на твоём компе должна быть профибасовская карточка
и в pg interface выставлена она и в скобках mpi
и в pg interface выставлена она и в скобках mpi
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
не корректно он мигрирует в пустышку проект, нету MPI только DP без права на выбор
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
пришли ссылку на свой проект 5.5
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
У меня степ 5.5 и портал 13, завтра установлю 15 и попробую еще, пробовал на своей машине 3 раза - только профибас без возможности менять а просто степ через миграцию не мигрирует.
-