present I'm in trouble signal 4-20ma disturbed in plc
Help me !
Thank verry much
plc signal processing
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 19
- Joined: Sun Mar 05, 2017 12:00 pm
Re: plc signal processing
Подскажите пожалуйста. Имеется контролер 315 2DP c переферией ET 200B 4АО( 4 выходных аналоговых канала).чем опасна для переферийного модуля ситуация когда в программе сконфигурированы выходные сигналы под сигнал 0...10 В. А в реальности Кодирующие разъемы установленны как под токовый сигнал 4 ...20 мА. подключаются каналы по 2х проводной схеме
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: plc signal processing
В реальности опасность только в том, что значения сигнала будут не правильные. "Неправильность" зависит исключительно от внешних цепей подключения исп. механизмов.
Два примера:
1. Задаем на выход макс. сигнал 10 В. На выходе будет 20мА.
2. Задаем на выход мин. сигнал 0 В. На выходе будет 4 мА.
А дальше смотрите на устройство, которое подключено, и на ситуацию "по ходу пьесы".
Два примера:
1. Задаем на выход макс. сигнал 10 В. На выходе будет 20мА.
2. Задаем на выход мин. сигнал 0 В. На выходе будет 4 мА.
А дальше смотрите на устройство, которое подключено, и на ситуацию "по ходу пьесы".