[?+]: Проблемы миграции с WinCC 7.0 -> WinCC 7.2

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Gunner
Posts: 16
Joined: Wed Jun 20, 2018 2:22 am

[?+]: Проблемы миграции с WinCC 7.0 -> WinCC 7.2

Post by Gunner »

Добрый день. Миграция прошла успешно, но есть одна неприятность.
После миграции перестали отображаться сообщения алармов и точка отказа в архивных сообщениях в текущих все нормально.
В какую сторону копать ?
Image
Image
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Проблемы миграции с WinCC 7.0 -> WinCC 7.2

Post by Rex2701 »

В сторону Text Library?
Gunner
Posts: 16
Joined: Wed Jun 20, 2018 2:22 am

Re: Проблемы миграции с WinCC 7.0 -> WinCC 7.2

Post by Gunner »

Туда я смотрел в первую очередь но нет.
Решено иначе - сменил язык проекта на английский потом обратно на русский и все заработало.