quantum cpu113 и hmi панелька

другие контроллеры
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

quantum cpu113 и hmi панелька

Post by ROGNAROG »

всем доброго времени суток господа. вопрос такого плана. имеется программа(разработанная на modsoft) которая крутится в plc во всей программе адресация регистров состоит из 6 чисел например регистр 400541 к plc подключается сенсорная панелька(по modbus)так как modbus регистры состоят из 5 чисел например 40001. как произвести обмен данными? как записать или считать регистры с плк?
SE_support
Posts: 101
Joined: Thu Aug 29, 2013 4:11 pm

Re: quantum cpu113 и hmi панелька

Post by SE_support »

Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.
ROGNAROG
Posts: 74
Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am

Re: quantum cpu113 и hmi панелька

Post by ROGNAROG »

SE_support wrote:Привет ROGNAROG,

адреса в Modbus можно записывать разным образом, точнее сказать формат записи зависит от разрботчика.
Так например адрес 4000541 можно так же записать как 4:541 или 400541, а так же %MW541 - всё одно и тоже, т.е. адрес 451 holding register.

HMI сам считает все нужные ему регистры с ПЛК для переменных, использованных в проекте. Единственное, что надо учитывать, что Quantum - IEC1 - это надо будеть указать в communication driver в HMI.
спасибо большое.
________
тема закрыта