Alarm logs

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Alarm logs

Post by nicss »

Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы лог не писал Deactivate - "уход" сообщения, а писал только Activate - "приход"?
Например: мотор включился - в логе "дата/время/мотор включен"
мотор выключился - в логе "дата/время/мотор выключен"
POV_PDA
Posts: 98
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Alarm logs

Post by POV_PDA »

Вы не указали ПО о котором идет речь.
Для классики WinCС так можно сделать, но на WinCC flex и TIA WinCC Adv для панелей или РС RunTime будут записаны оба состояния.
Но вы можете в текст сообщения включать текстовый список, например как у вас "выключен"-"включен" привязанный к биту состояния. Текст тогда будет выглядеть так как вам надо. А статус можно вообще не показывать.
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Alarm logs

Post by nicss »

WinCC flex 2008. Сделал так :)

Image[/url]
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Alarm logs

Post by nicss »

Еще одна напасть. При выключении питания/перезагрузки панели лог файлы почему-то оказываются пусты. Кто подскажет почему? Рядом такая-же панель - все сохраняется. Сравнивал настройки касательно логов - вроде однотипные. Единственно там один лог ведется, у меня два. И оба после перезагрузки пустые.
POV_PDA
Posts: 98
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Alarm logs

Post by POV_PDA »

Опять без указания типов панелей, типа ПО, установленных в панелях карт памяти?
Мест расположения логов? и т.д. Как вам что-то советовать, если информации конкретной 0.
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Alarm logs

Post by nicss »

WinCC flex 2008, MP377 15" Touch, SD карта 2Гб. В настройках логи пишутся на карту. Путь: один - "карта ММС\ ", другой - "карта ММС\Logs".
Пока панель работает, в окнах просмотра аварийных сообщений (выводят логи) все пишется и отображается. После перезагрузки панели в окнах пусто.
В этой панели прерывалась связь при обновлении ОС из Wincc. Затем снял, принес в лабораторию, восстановил через сброс до заводских настроек и мак-адрес и заново обновил ОС (через ProSave), записал проект. Все работает, но логи не сохраняет. Как было до этого не знаю, не обращал внимания. Может это как-то повлияло?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Alarm logs

Post by sania »

может лог побился
попробуй удалить с карточки всё и перезапустить панель
POV_PDA
Posts: 98
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Alarm logs

Post by POV_PDA »

У меня большие архивы есть на MP277, она не сильно должна отличатся от 377, путь к логам "\Storage Card MMC\Logs" пробелы я так понимаю значимы.
Как отключаете (перезагружаете) панель?
Для серии MPx77 надо закрывать архивы (логи) или завершать RT - тогда гарантируется их сохранение.
При неподготовленном рестарте панель при запуске проверит файловую систему и может удалить поврежденные файлы (можете потерять последний сегмент или часть лога, если лог короткий, как у вас, например новый, то весь лог). К слову панели под TIA Portal от этого уже избавлены.
Посмотрите еще в свойствах лога что стоит "Reset" или "Append", вдруг reset?
И тип лога очень важен - RDB более устойчив ко всяким косякам, но затруднителен для чтения скриптами, в отличии от txt csv.
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Alarm logs

Post by nicss »

Достал карту. Чего только на ней небыло. И копия флеш, и бэкап всей системы, и копия win, и исходный файл проекта (показывает 1,8Гб размер, хотя на карте 1,93 свободно). Похоже с ней кто-то эксперементировал.
Отформатировал, вставил, включил, запустил проект - все работает пока. После перезагрузки лог сохраняется. Глюк какой-то... Спасибо всем.