Здравствуйте, обслуживаю АСУТП на S7-400 и ET200M. В дец.станциях используются аналоговые токовые модули с HART.
Датчики (rosemount, vegaflex и др) в поле тоже с HART. Часто приходиться лазать в щитовую для конфига датчиков по hart'у.
Можно ли как нить конфигурировать данные датчики с инженерки где step7 стоит?
Спасибо.
Использование PDM
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Использование PDM
Нет. Ну или если только датчики позволяют. Уточните что нужно конфигурировать и в каком датчике.
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Jul 19, 2011 12:42 pm
Re: Использование PDM
Например датчик давления rosemount 3051, с поддрежкой HART.
Например настроить диапазон давления.
Например настроить диапазон давления.
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
-
- Posts: 40
- Joined: Tue Nov 04, 2008 12:03 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Использование PDM
Дык это уже нужно сеть городить.
Вы думаете, спецом для вас, что бы вам не прыгать в щитовую, будут харт-сеть тянуть? Тогда да, вам повезло, вы можете настраивать из другого помещения.
Вы думаете, спецом для вас, что бы вам не прыгать в щитовую, будут харт-сеть тянуть? Тогда да, вам повезло, вы можете настраивать из другого помещения.
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
Re: Использование PDM
Что значит харт сеть? Харт это те же два провода 4-20. Модуль ет200 уже с харт модемом.
В DeltaV это базовая функция. Поэтому мне не верится что Сименс этого не делает. Хотя сам не сталкивался
В DeltaV это базовая функция. Поэтому мне не верится что Сименс этого не делает. Хотя сам не сталкивался
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Использование PDM
Я сразу не понял, что у вас уже все датчики в сети и модуль ЕТ уже с харт-модемом. Никогда не сталкивался с таким модулем. Может, тогда выложите скрин хардваре с модулями ЕТ?
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm