Проблема с модулем аналогового ввода - ошибка монтажа

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Проблема с модулем аналогового ввода - ошибка монтажа

Post by a_gricaj »

Здравствуйте, может кто сталкивался с подобной проблемой.

Есть CPU 1513-1 PN (6ES7 513-1AL01-0AB0) с модулями в стойке
Ссылка даташит CPU - на https://support.industry.siemens.com/te ... aller=SIOS
Есть две станции на базе интерфейсного модуля IM 155-5 PN ST с модулями/
В стойке CPU и в каждой станции присутствует модуль AI 8xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7KF00-0AB0)
Ссылка даташит модуля - https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Модуль настроен на 4 канала так как датчики PT100, датчики подключены по трех проводной схеме выше указанного руководства страница 16.
В "харде" модуль например имеет массив адресов входов 120-135, получаю адрес для каждого из входов:
1 вход - %IW120
2 вход - %IW124
3 вход - %IW128
4 вход - %IW132
так сделал для всех модулей в стойке ЦПУ и на станциях.
Имею ситуацию - когда в стойке ЦПУ и на одной из станций все отлично, но на одной четыре канала выдают 32767- переполнение
Исправность модуля проверил путем перестановки модулей местами из стойки ЦПУ и проблемной станции.
Правильность подключения датчиков проверял несколько раз, дабы устранить ошибку монтажника, подключил датчик напрямую к модулю в щите без кабельных линий, но все равно получаю 32767.
В конфигураторе харда скопировал "работающий" модуль вместе с настройками и заменил им "неработающий" в проблемной станции - не помогло
Переставляю первый канал на измерение напряжения - работает
Программирую в ТIAv14.
Подскажите куда копать пж.
Заранее всем спс за ответы....
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Проблема с модулем аналогового ввода на станцииCPU 1513-

Post by a_gricaj »

вопрос закрыт, монтажники натупили с четвертым каналом, который садил остальные три (boom)