Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой.
Имеется резервированный CPU412-5H, по Profibus висят 2 рейки с ET200M(тоже резервированные).
У ET адреса 3 и 4. Все модули прописаны в HW Config как полагается. В штатном режиме всё работает нормально.
Если извлечь модуль из рейки где ET с адресом 4, то загорается led SF и остальные модули продолжают работать.
Если извлечь модуль из рейки где ET с адресом 3, то загорается led SF и BF1 т.е. пропадает связь с CPU, а так же тухнет led ACT.
Если на обоих ET поменять местами адреса(физические-"DIP"), даже не меняя конфигурацию в HW Config, при вытаскивании модулей связь теряется уже на другой т.е. с любой ET с адресом 3 отваливается связь.
===== 11/10/2018=====
Решение
Проблема разрешилась тривиально - путём установки оригинальных сименсовских разъёмов и замены на качественный кабель(не Сименс, но очень хороший)!
Так что, на заметку, экономить на разъёмах и кабелях не стоит - дороже выйдёт!
Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой модуль
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
ЕТ200М 2-х головые смонтированы на активной задней шине с правильными заказными номерами ?
Видео в ютуб
копию экрана HW Config сюда
и сюда https://dfpd-forum.siemens.ru/index.php ... 800ed5752d
Видео в ютуб
копию экрана HW Config сюда
и сюда https://dfpd-forum.siemens.ru/index.php ... 800ed5752d
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Смонтированы с правильными номерами, на форуме Siemens натыкался что нужны эти 195-7HD10-0XA0, у нас вроде они и стоят:
шина 1:
шина 2:
Скрины HW_Config:
ET-3:
ET-4:
Заказник ET200M: - все 4 ET с одинаковым номером.
Конфигурация (Step7 5.5 + SP4) по ссылке: https://yadi.sk/d/drVXcbgW3afkeJ
Видео позже добавлю сюда же.
шина 1:
шина 2:
Скрины HW_Config:
ET-3:
ET-4:
Заказник ET200M: - все 4 ET с одинаковым номером.
Конфигурация (Step7 5.5 + SP4) по ссылке: https://yadi.sk/d/drVXcbgW3afkeJ
Видео позже добавлю сюда же.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Номера скорректировал, не помогло, проблема осталась.
Используется не родной Profibus кабель, а витая пара с DB9 разъёмами. Может ли быть в этом проблема?
Хотя до того как аналоговый модуль сгорел, всё хорошо работало и на витой паре, правда понижал скорость обмена до 187,5kbps.
Используется не родной Profibus кабель, а витая пара с DB9 разъёмами. Может ли быть в этом проблема?
Хотя до того как аналоговый модуль сгорел, всё хорошо работало и на витой паре, правда понижал скорость обмена до 187,5kbps.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
всё хорошо прекрасная маркизаvaliko_85 wrote:Номера скорректировал, не помогло, проблема осталась.
Используется не родной Profibus кабель, а витая пара с DB9 разъёмами. Может ли быть в этом проблема?
Хотя до того как аналоговый модуль сгорел, всё хорошо работало и на витой паре, правда понижал скорость обмена до 187,5kbps.
Всё хорошо. как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза Ведь это право ерунда
С кобылой что - пустое дело Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза Всё хорошо, всё хорошо
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Так не извлекайте, все же работает?valiko_85 wrote:...Все модули прописаны в HW Config как полагается. В штатном режиме всё работает нормально.
...
Если извлечь модуль из рейки где ET с адресом 3, ....
Если на обоих ET поменять местами адреса(физические-"DIP"),.....
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Система служит для автоматического пожаротушения.Dfcz wrote:Так не извлекайте, все же работает?
Ввиду того, что вышел из строя модуль AI, я вышел из ситуации естественно - убрав временно его из конфигурации. На вышедшем из строя AI, сидели датчики температуры. На остальных DI сидят задвижки (контроль состояния). Поэтому пока идёт ПНР, это конечно не критично. В дальнейшем, когда закончится ПНР, а система будет сдана в эксплуатацию, и в случае возникновения подобной ситуации люди не смогут оперативно переконфигурировать HW. Допустим перед самым пожаром, выйдет из строя один из модулей в рейке и как следствие отвалится связь с ET, управление задвижками будет не доступно - это не очень хорошо.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Они же у вас резервированные.valiko_85 wrote:….выйдет из строя один из модулей в рейке и как следствие отвалится связь с ET, управление задвижками будет не доступно - это не очень хорошо.
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Резервированные только ET и CPU, модули не резервированные. Проблема ещё не решилась. Есть направление где копать?
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
1. Это не ЕТ.valiko_85 wrote: Если на обоих ET поменять местами адреса(физические-"DIP"), даже не меняя конфигурацию в HW Config, при вытаскивании модулей связь теряется уже на другой т.е. с любой ET с адресом 3 отваливается связь.
2. Это не модули.
Надо попробовать это же сделать с одним остановленным CPU, потом с другим, что бы исключить их. Тогда останется программа, что менее вероятно, и физические провода и разъемы сети профибус. Судя по тому, что вы понижали скорость, это верный признак ниполадок в сети профибус. Я бы просто пробросил другой кабель и другие разъемы сети профибус.
Т.е. я никогда не иду на понижение скорости, я начинаю тупо менять в сети профибус по одному кабели и разъемы.
-
- Posts: 10
- Joined: Tue Mar 17, 2009 12:30 pm
- Location: Russia, Moscow
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Проблема разрешилась тривиально - путём установки оригинальных сименсовских разъёмов и замены на качественный кабель(не Сименс, но очень хороший)!
Так что, на заметку, экономить на разъёмах и кабелях не стоит - дороже выйдёт!
Всем спасибо за участие!
Так что, на заметку, экономить на разъёмах и кабелях не стоит - дороже выйдёт!
Всем спасибо за участие!
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Пропадает связь с ET200M если вытащить из рейки любой мо
Уверяю вас, что и на старуху бывает проруха: буквально две недели назад была собрана новая установка и трахались 3 дня, пока не нашли, что один из кусков фирменного кабеля профибус (принципиально не экономим на кабелях) был с браком. Кабель новый, прозвонка, сопротивление, изоляция - все супер, при повышении скорости до 12 Мбит-сек начинались непонятки и нестабильная работа ПЛК.
Порубил на кусочки кабель, что бы случайно не попал на другую установку.
Порубил на кусочки кабель, что бы случайно не попал на другую установку.