HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
-
- Posts: 58
- Joined: Wed May 30, 2018 6:49 am
HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Можно как-то отследить работает ли панель, чтобы взводить бит в ПЛК?
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
В WinCC flexible в Connection вашего ПЛК далее Area Pointer включите area Coordination - в ней есть LifeBit - панель переворачивает битик в контроллере, когда живая. Во встроенном хелпе вполне внятное описание есть. В TIA аналогично или можно задать топологию сети и даже неверное втыкание кабелей в разъемы на ПЛК и панели будет вызывать красную лампочку на ПЛК и вызов диагностических прерываний.
-
- Posts: 58
- Joined: Wed May 30, 2018 6:49 am
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Я поставил галочку на против Coordination в ПЛК создал переменную DB2.DBW162 (Word). Когда запускаю симуляцию работы панели там меняется значение с 1 на 5 постоянно когда выключил симуляцию остается 1 или 5 это норма или нет? есть ли функция которая опрашивает значение которое должно постоянно меняться но только значение не меняется ошибка!
-
- Posts: 58
- Joined: Wed May 30, 2018 6:49 am
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Я по чему спрашиваю я в ПЛК Omron видел кусок программы который на энкодерах использовался как только значение не меняется ошибка!
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
To have the querying run automatically the "life bit" of the panel is evaluated via the "Coordination" area pointer. The life bit toggles between "0" and "1" in the cycle of 1 second independently of the status of the PLC.
-
- Posts: 58
- Joined: Wed May 30, 2018 6:49 am
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Спасибо! Я немножко напортачил создал слово а и смотрю в симуляции 1-5 меняется значение, а Вы говорите бит думаю откуда он там взялся. А потом взял это слово и разбил побитно и увидел как 2 бит меняет своё значение с 0 на 1 каждую секунду! Спасибо огромное за помощь!
-
- Posts: 58
- Joined: Wed May 30, 2018 6:49 am
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
Как сделать опрос одного бита если например он=0 в течении 2с или равен 1 в течении 2с выдать сигнал ошибки например?
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: HMI выключена остановка процессов в ПЛК?
XOR двух таймеров от бита и инвертированного бита панели