Добрый день, коллеги!
Ситуация такая:
STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проекты на Windows 7 Pro x64 SP1 (русская версия).
При выборе проекта и нажатии кнопки "OK", ничего не происходит - окно Simatic Manager остаётся пустым.
При выборе проекта (блоков) через LAD/STL/FBD editor - проблем нет. Блок открывается и его можно редактировать.
Что я еще заметил: При открытии проекта что через Simatic Manager, что через LAD/STL/FBD editor - если в дереве адреса есть папки с русскими именами, то они отображаются вопросительными знаками.
Я уже все какие можно региональные настройки менял, переустанавливал Simatic Manager - ничего не помогает!
Подскажите где копать?
STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проекты
-
- Posts: 14
- Joined: Sun Jan 06, 2013 9:00 pm
-
- Site Admin
- Posts: 4016
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проек
пришли ссылку на архив.
-
- Posts: 14
- Joined: Sun Jan 06, 2013 9:00 pm
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проек
https://1drv.ms/f/s!AtTqL1w_9Ea6rGblKW44Ge3We3Tm
Я также пробовал создать проект в визарде с чистого листа - проект создаётся, но ничего не открывается.
Я также пробовал создать проект в визарде с чистого листа - проект создаётся, но ничего не открывается.
-
- Site Admin
- Posts: 4016
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 14
- Joined: Sun Jan 06, 2013 9:00 pm
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проек
Спасибо большое!
При установленном языке "Немецкий" - это не помогло.
Переустановил всё что можно на русский, удалил файл "Language" - проект смог открыть, но умляуты все заменились на непонятные символы. К тому же при открытии проекта или блока выскакивает предупреждение о возможных проблемах с "Русским языком" в системе.
Коллеги,
а есть ли возможность настроить всё в виндовсе так (поддержку языков) чтобы и предупреждения не выскакивали, чтобы не надо было удалять файл "Language" и чтобы умляуты сохранились в проекте?
Заранее спасибо!
PS
очень не хочется откатываться на немецкий виндовс опять. Заипал он меня. Даже с бутылкой не разберешься в проблемах винды.
(это рабочий ноутбук, немецкая клавиатура, немецкий работодатель... но я то русский, а немецкий плохо понимаю)
При установленном языке "Немецкий" - это не помогло.
Переустановил всё что можно на русский, удалил файл "Language" - проект смог открыть, но умляуты все заменились на непонятные символы. К тому же при открытии проекта или блока выскакивает предупреждение о возможных проблемах с "Русским языком" в системе.
Коллеги,
а есть ли возможность настроить всё в виндовсе так (поддержку языков) чтобы и предупреждения не выскакивали, чтобы не надо было удалять файл "Language" и чтобы умляуты сохранились в проекте?
Заранее спасибо!
PS
очень не хочется откатываться на немецкий виндовс опять. Заипал он меня. Даже с бутылкой не разберешься в проблемах винды.
(это рабочий ноутбук, немецкая клавиатура, немецкий работодатель... но я то русский, а немецкий плохо понимаю)
-
- Site Admin
- Posts: 1388
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проек
1.нон-юникод немецкий выстави
2.в свойствах проекта нейтральный язык
2.в свойствах проекта нейтральный язык
-
- Posts: 14
- Joined: Sun Jan 06, 2013 9:00 pm
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проек
Спасибо! Я так и сделал, но это не помогло. При открытии немецких проектов валятся предупреждения, хотя в проекте и так уже стоит нейтральный язык.
В итоге пока создал виртуальную машину с немецкой виндой. Там и работаю временно пока решение для физической винды не найду.
В итоге пока создал виртуальную машину с немецкой виндой. Там и работаю временно пока решение для физической винды не найду.
-
- Posts: 1
- Joined: Wed Dec 25, 2019 3:14 pm
Re: STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проекты
Полностью знакомая ситуация и симптомы те же - "STEP 7 Professional 2017 (V5.6 + HF1) не открывает проекты на Windows 7 Pro x64 SP1 (русская версия).
При выборе проекта и нажатии кнопки "OK", ничего не происходит - окно Simatic Manager остаётся пустым."
Только у меня была Windows 10 x64.
Проекты стали открываться после установки SP1.
При выборе проекта и нажатии кнопки "OK", ничего не происходит - окно Simatic Manager остаётся пустым."
Только у меня была Windows 10 x64.
Проекты стали открываться после установки SP1.