CQM1 CPU43

CX-One, CX programmer, NTST, Syswin ....
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

CQM1 CPU43

Post by it_eng »

Добрый день, форумчане. Случилась такая вот проблема. Исходные данные: Контроллер CQM1 cpu43, в корзине которого установлены блок питания IPS02 и два аналоговых модуля. AD041 - аналоговый вход и DA021 - аналоговый выход. К входам DA041 подключены 1вход- потенциометр(задание температуры) и 2-вход пирометр. К выходу подключен сигнал для регулятора температуры.
Проблема: При подключении AD041 к блоку питания IPS02 гаснут светодиоды на блоке питания p\s1 и p\s2. Если подключить разъемы модулей не плотно к БП светодиоды загораются, но температура не корректна.
Модуль аналогового ввода AD041-при подключении разъема к БП IPS02 "сажаются" оба канала. Предположили КЗ на датчиках. При отключении датчиков от модуля результат прежний. DIP(ы) на AD041- C 1 по 9 "ON", 10-"OFF". Подскажите пожалуйста, где и какая может быть неисправность?
В мануалах сказано "Индикаторы P/S, P/S1 и P/S2 не горят при отключенном кабеле питания", но кабель питания подключен и не светится светодиод только того канала к которому подключается AD041.