Добрый день... Версия скади системы WinCC 7.4.
Вместе с установленными последними обновлениями версия скади будет WinCC 7.4.1.6..
Возникает следующая проблема: после потери связи с котроллером S7-300, когда связь восстановлена то скада не подтягивает данные с контролера
Только после остановки рантайма и последующего его запуска все становится норм..
Когда используется версия WinCC 7.0.3 то все отлично работает. Вытягиваем/вставляем кабель витой пари и все работает как ничего и не происходило..
Драйвер который используется для подключения к контролеру SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE: TCP\IP .
На компьютере установлена ОС Win7, он подключен сразу к контролеру - то есть количество соединений предостаточно.
Ошибка по логам 410E! Что с мануалов означает - контролер закрыл соединения(но это не так же).. Такая же ошибка - при версии 7.0.3, но
получение данных восстанавливается при возобновлении связи..
При этом если пропадает связь с ОРС сервером и когда она возобновляется то все работает отлично..
Собственно вопрос: есть ли возможность настроить реконнект в скаде проекте SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE: TCP\IP? В мануалах подобного не нашел..
Возобновление получение данных для скади WinCC 7.4
-