Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Usver »

Здравствуйте. К нам приехали новые ЦПУ для Н-системы. Сейчас установка работает на одном ЦПУ старой версии (разумеется МОНО режим), т.к. один из них сдох полностью. Заново проект я уже собрал.

Вопрос: Если я залью проект чисто на карты памяти (там уже все настройки регуляторов), то выйдут ли ЦПУ в режим резервирования, или придется каждому ЦПУ заливать проект через МПИ, а затем прошивать карточки?
зы: 3 раза присутствовал при таких манипуляциях, но давно. Не помню как делается :)
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Usver »

Сегодня в коробках с ЦПУ увидел такую бумажку https://support.industry.siemens.com/cs ... 732039.pdf , в которой написано:
Accordingly, when replacing an old CPU with a CPU of current firmware the following
applies: As long as you do not want to use any properties which exceed the
performance range of the exchanged CPU, you can use the CPU with the old article
number and old firmware version when configuring in HW Config.
Т.е. это получается, что я могу поставить новые CPU 417-5H PN/DP вместо CPU 417-4H без переделки проекта? И они будут работать в Н-режиме? Или я что-то не так понял?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by CoMod »

у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Usver »

CoMod wrote:у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
Так это-то понятно, но почему написано, мол "you can use the CPU with the old article number" не совсем ясно. Ведь для CPU 417-5H PN/DP различных версий прошивок заказной номер не меняется. Тем более сегодня попробовал установить CPU 417-5H PN/DP на корзину UR2 (UR2-H тоже есть, но смысла ее брать я не увидел, ведь по-моему она как две UR2, только на одной железяке.) и залил проект от CPU 417- 4H, так эта штука все схавала нормально и запустилась. И как же это понимать?
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 178
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Answers to FAQs »

можно
доп. функций не будет т.е. ,например, встроенный тсп не заработает
но требование остаётся : одинаковые физические модули(старый с новым не заработают)
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Usver »

Спасибо большое. Наверно, я так и поступлю.
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы

Post by Usver »

Поставил сегодня новые ЦПУ со старой конфигурацией, резервирование заработало. Винсися везде все сразу увидела. Все замечательно работает. Всем СПАСИБО!!!