Здравствуйте. К нам приехали новые ЦПУ для Н-системы. Сейчас установка работает на одном ЦПУ старой версии (разумеется МОНО режим), т.к. один из них сдох полностью. Заново проект я уже собрал.
Вопрос: Если я залью проект чисто на карты памяти (там уже все настройки регуляторов), то выйдут ли ЦПУ в режим резервирования, или придется каждому ЦПУ заливать проект через МПИ, а затем прошивать карточки?
зы: 3 раза присутствовал при таких манипуляциях, но давно. Не помню как делается
Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
Сегодня в коробках с ЦПУ увидел такую бумажку https://support.industry.siemens.com/cs ... 732039.pdf , в которой написано:
Т.е. это получается, что я могу поставить новые CPU 417-5H PN/DP вместо CPU 417-4H без переделки проекта? И они будут работать в Н-режиме? Или я что-то не так понял?Accordingly, when replacing an old CPU with a CPU of current firmware the following
applies: As long as you do not want to use any properties which exceed the
performance range of the exchanged CPU, you can use the CPU with the old article
number and old firmware version when configuring in HW Config.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
Так это-то понятно, но почему написано, мол "you can use the CPU with the old article number" не совсем ясно. Ведь для CPU 417-5H PN/DP различных версий прошивок заказной номер не меняется. Тем более сегодня попробовал установить CPU 417-5H PN/DP на корзину UR2 (UR2-H тоже есть, но смысла ее брать я не увидел, ведь по-моему она как две UR2, только на одной железяке.) и залил проект от CPU 417- 4H, так эта штука все схавала нормально и запустилась. И как же это понимать?CoMod wrote:у Сименса есть совместимость контроллеров снизу вверх в одной серии при смене прошивки,
CPU 417- 4H и CPU 417-5H PN/DP разные семейства.
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
можно
доп. функций не будет т.е. ,например, встроенный тсп не заработает
но требование остаётся : одинаковые физические модули(старый с новым не заработают)
доп. функций не будет т.е. ,например, встроенный тсп не заработает
но требование остаётся : одинаковые физические модули(старый с новым не заработают)
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
Спасибо большое. Наверно, я так и поступлю.
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Ввод в эксплуатацию новой Н-системы
Поставил сегодня новые ЦПУ со старой конфигурацией, резервирование заработало. Винсися везде все сразу увидела. Все замечательно работает. Всем СПАСИБО!!!