Необходимо передавать от ПЛК S7 1200 двоичный сигнал частоты 100Гц, скважности 50% в качестве импульса синхронизации на сканер.
В шкафу смонтирован модуль ET 200S, 8 DO 24 V DC/0.5 A (6ES7132-4BF00-0AA0)
https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU
В спецификации сказано, что частота коммутации выхода при омической нагрузке, макс. 100 Hz.
Вопрос по данной характеристике ET 200S: 100Гц это частота между импульсами, продолжительность которых 5 мс, и ожидание 5 мс?
Либо продолжительность импульсов иная?
Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Jul 04, 2018 12:40 am
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2
у самого S7-1200 DC/DC/DC с транзисторными выходами есть настраиваемые быстродействующие выходы 100 kHz Pulse Train Output, работающие в автоматическом режиме.
есть ещё втыкаемая в Мозг SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ 6ES7 222-1BD30-0XB0
При передаче через станцию ввода/вывода не получится точно выдерживать интервал программными методами.
есть ещё втыкаемая в Мозг SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ 6ES7 222-1BD30-0XB0
При передаче через станцию ввода/вывода не получится точно выдерживать интервал программными методами.
там есть ещё одна характеристика - исходя из которой уже можно смотреть на продолжительность 0 и 1100Гц это частота между импульсами, продолжительность которых 5 мс, и ожидание 5 мс?
Либо продолжительность импульсов иная?
Задержка на выходе при омической нагрузке
● с "0" на "1", макс. 300 µs
● с "1" на "0", макс. 600 µs
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2
Да.
Если упрощать, то это значит, что при такой частоте и номинальной нагрузке и номинальной температуре выход таки успевает перейти с нуля в единицу и с единицы в ноль... и с нуля в едиинцу… и т.д.. в течении длительного времени.
Если упрощать, то это значит, что при такой частоте и номинальной нагрузке и номинальной температуре выход таки успевает перейти с нуля в единицу и с единицы в ноль... и с нуля в едиинцу… и т.д.. в течении длительного времени.
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Jul 04, 2018 12:40 am
Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2
Будьте так любезны, поделитесь проектом, который показан на видео!CoMod wrote:у самого S7-1200 DC/DC/DC с транзисторными выходами есть настраиваемые быстродействующие выходы 100 kHz Pulse Train Output, работающие в автоматическом режиме.
https://www.youtube.com/v/2qbKHzTMQNI
есть ещё втыкаемая в Мозг SIGNAL BOARD SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHZ 6ES7 222-1BD30-0XB0
ШИП реализован через Cyclic interrupt OB30?
Мы сделали отправку импульсов используя OB30. В результате часто возникает ошибка превышения времени основного цикла OB1.
В основном цикле обрабатывается логика другого оборудования, которое не требует жёсткой периодичности.
Как оптимизировать логику, чтобы передавать частоту 100Гц для сканера, и одновременно не перегружать прерываниями основной цикл?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2
У топикстартера вроде обычный выходной модуль подключенный через ET200S (PROFINET ?).
Я думал данный функционал работает на 1200 только через встроенные выхода и выхода сигнальной платы (устанавливается в ЦПУ), а не через любой модуль ввода-вывода. Не прав?
Я думал данный функционал работает на 1200 только через встроенные выхода и выхода сигнальной платы (устанавливается в ЦПУ), а не через любой модуль ввода-вывода. Не прав?
-
- Posts: 8
- Joined: Wed Jul 04, 2018 12:40 am
Re: Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 2
Спасибо, подумаю, как применить по своим вопросам.CoMod wrote:читайте учебник 2010-го года s71200_system_manual_r_2010.pdf
https://drop.me/MvxYE1
http://5cm.ru/view/i7/34VT.jpg