В АСУТП используется блок FB41.
В FB41 активированы / деактивированы следующие части:
- Пропорциональная активирована, k = -1 (отрицательный);
- Интегральная активирована = 15 секунд
- Дифференциальная деактивирована.
Мертвая зона = 100 единиц
Когда PV увеличивается и достигает нижнего предела зоны нечувствительно-сти, то выходной сигнал от FB41 также увеличивается немного (4 ... 20 мА от ПЛК к исполнительному механизму).
После того, как PV достигнет верхнего предела зоны нечувствительности, вы-ходной сигнал от FB41 увеличивается намного больше.
После того, как PV пересекает нижний предел мертвой зоны «сверху-вниз», то выходной сигнал от FB41 уменьшается.
Всё было Ок, но теперь условия изменены.
Может ли FB41 работать «наоборот» ?
То есть если PV увеличивается и достигает нижнего предела зоны нечувстви-тельности (и далее), то выходной сигнал от FB41 должен быть уменьшен.
Таким образом, шкала должна быть (20 ... 4 мА от ПЛК к задвижке).
Подскажите, pls:
1. Как настроить FB41
2. Будет ли FB41 работать стабильно с новой настройкой и использовали ли Вы такой алгоритм работы ПИД-регулятора.
3. Как также «перевернуть» шкалу «Позиция клапана в %» в WinCC. (если будет время объяснить. А так мож сам чё-нить придумаю

Заранее благодарен.