Может некорректно тему назвал.
Есть два одинаковых проекта в TIA15 и Step7, 5.5 ,
онлайн конфигурация в 5,5 отображается без ошибок, проблем нет, а то же самое железо в TIA v15 имеет проблему с дискретными входами и выходами (status: Not reachable).
В чем может быть проблема?
Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
-
- Posts: 77
- Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
Re: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Уважаемые знатоки, вопрос все еще актуален. Если для ответа не хватает какой то информации, задайте наводящие вопросы. спасибо
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
проверь ТОЧНЫЕ зак.номера
если стёпе по херу 1BL00 или 1BL01 , то портал может выпендриться и не признать...
если стёпе по херу 1BL00 или 1BL01 , то портал может выпендриться и не признать...
-
- Posts: 44
- Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am
Re: Online HW конфигурация в TIA и Step7 5.5
Точно, подтверждаю, была точно такая фигня с 1200-кой, на ЕТшке один модуль отличался оной циферкой от заказанного, все работает, но на контроллере красный диод моргает, и Портал ругается, пока модуль не вытащил и не убедился по номеру что Портал таки прав. Сменил конфиг в проекте и все устаканилось. Внимательно посмотри в Портале, он пишет там что "different module" в проекте указан такой-то номер, а в реале такой-то.sania wrote:проверь ТОЧНЫЕ зак.номера