Здравствуйте!
После загрузки в панель проекта с флешки, панель не запустилась. Сначала появлялся стартовый экран, потом на короткое время берый и панель перезагружалась. и так постоянно. Почитал что пишут в нете и решил сбросить OS к заводским установкам через Prosave. Законектился не сразу, OS обновилась и теперь постоянно стандартный серый стартовый экран с надписью Siemens HMI. Востановление с флешки тоже делал, результат тот же.
Прошу помощи, как оживить панель и запустить проект. Спасибо
KTP 400
-
- Posts: 51
- Joined: Thu Dec 08, 2011 11:23 am
Re: KTP 400
У меня на одном объекте сразу три панели таких вылетели KTP400 BASIC (6AV2123-2DB03-0AX0), с очередностью в день. Помогло только восстановление с флешки (USB Recovery (Reset to factory) Mode for 2nd Generation Basic Panels) и то не все прошивки заработали, вроде только с 14.0.1 пошли.
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm
Re: KTP 400
С флешки я пробовал, результат серый стартовый экран. Правда пробовал только версию 14.0.1.
Почитал доки, пишут надо установить ключ и винсс инжениринг систем и рантайм только как пока не знаю. Может сталкивался кто?
Почитал доки, пишут надо установить ключ и винсс инжениринг систем и рантайм только как пока не знаю. Может сталкивался кто?
-
- Posts: 11
- Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm
Re: KTP 400
MEFinc, спасибо, всё получилось. С версией 14.0.0