[?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
alf138
Posts: 19
Joined: Fri Jan 18, 2013 5:16 pm

[?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by alf138 »

Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался, достался проект от коллеги.
Пароль и логин от проекта есть,
проект открывается
при попытке посмотреть Online Diagnostics бесконечно просит логин и пароль.
В чем может быть проблема ?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by sania »

Online Diagnostics
подразумевается веб интерфейс?
необязательно это тот же пароль как и в проекте
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by CoMod »

sania wrote: Fri Mar 08, 2019 6:00 pm Online Diagnostics
подразумевается веб интерфейс?
необязательно это тот же пароль как и в проекте
по умолчанию
Для входа через Firefox или IE для пользователя admin Пароль scalance
или
administrator
SCALANCE
alf138
Posts: 19
Joined: Fri Jan 18, 2013 5:16 pm

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by alf138 »

Нет, не веб интерфейс, в самой програмулине Security Configuration Tool.
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by vlad2006gr »

У scalance два юзверя изначально, admin и user, пароли такие же как логины. Пароль запрашивает при подключении онлайн? Если сетевой выдернуть, запрос пароля будет? Сам проект можете выложить?
alf138
Posts: 19
Joined: Fri Jan 18, 2013 5:16 pm

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by alf138 »

Мой пользователь admin, проект открывается его паролем. Проект скину позже(сможете подсказать сколько пользователей ?), заметил что раз через раз в онлайн выйти получается но не стабильно, залить тоже не получается пишет пароль не правильный. Работаю в большой сети, думаю подключится прямо в морду. Возможно из за не стабильного подключения проблемы с подключением ?
vlad2006gr
Posts: 1032
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612

Post by vlad2006gr »

Если сеть соответствует конфигурации, то проблем не должно быть. Ваше описание проблемы больше похоже на потерю соединения с узлом либо полное отсутствие одного из узлов сети. Это может быть и от повреждения сетевого кабеля, от плохого обжатия разъёмов. Проверяйте конфигурацию сети и настройки оконечных устройств.