Здравствуйте. Стоит задача связать преобразователь SL150 и контроллер CPU319 по профинету. Связь происходит через D445-2. Платы CBE нету. Как я понимаю при её наличие было бы всё просто: цепляешь соответствующий GSD на ветку профинета, устанавливаешь необходимое количество слов, SFC14 и 15 и собственно всё?
А каким образом связаться при её отсутствии? Буду благодарен за рекомендации.
связь привода по profinet'у
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: связь привода по profinet'у
как понимать???Sergey Tulaev wrote: ↑Fri Mar 15, 2019 6:51 am связать преобразователь SL150 и контроллер CPU319 по профинету. Связь происходит через D445-2.
так с чем связывать с 319 или с 445?
кто-то же им уже управляет.кто и как?
какая-то плата связи в нём обязана быть.какая?
если нет профинет-карты как предполагается связать по профинету??
зак.номера какие?
-
- Posts: 11
- Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am
Re: связь привода по profinet'у
связать D445 и контроллер CPU319. Управляет 319 по профинету. я предполагаю худший случай что никаких дополнительных плат нет, но на самом D445 есть порт которых можно настроить как профинет.
заказной номер D445 - 6aU1 445 -2AD00 - 0AA0
CPU319 - 6ES7 318- 3EL01 -0AB0
Можно ли сделать обмен по профинету между ними по текущим условиям?
заказной номер D445 - 6aU1 445 -2AD00 - 0AA0
CPU319 - 6ES7 318- 3EL01 -0AB0
Можно ли сделать обмен по профинету между ними по текущим условиям?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: связь привода по profinet'у
Siemens D445 wrote:6AU1445-2AD00-0AA0
SIMOTION D445-2 DP/PN
SIMOTION Drive-based Control Unit D445-2 DP/PN; programmable motion controller; HIGH performance; interfaces: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLiQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET ports, 2 ethernet, 2 USB, 1 option slot; incl. dual fan / battery module and battery
Siemens S7-319 wrote:6ES7318-3EL01-0AB0
CPU319-3 PN/DP, 2 MB
SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, Central processing unit with 2 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave 3rd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required
никаких проблем их связать нет
а причём здесь SL150?
-
- Posts: 11
- Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am
Re: связь привода по profinet'у
Я и спрашиваю как их связать.) Точнее мне даже интересно как конфигурация со стороны контроллера. Какие настройки нужно сделать кроме задания IP адресов? Где найти GSD файлы для D445 (профинет)?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: связь привода по profinet'у
среда разработки?
всё в одном проекте или разные?
в общем случае в 445-2 на pn-io слоте в свойствах поставить галку I-device/io-slave
разные проекты:
появится таблица для вх.\вых.
потом в option -generate gsd
этот gsd установить в проект с 319
тот же проект:
перейти на 319 и указать 445 как его слейв, заполнить таблицу для вх.\вых.
всё в одном проекте или разные?
в общем случае в 445-2 на pn-io слоте в свойствах поставить галку I-device/io-slave
разные проекты:
появится таблица для вх.\вых.
потом в option -generate gsd
этот gsd установить в проект с 319
тот же проект:
перейти на 319 и указать 445 как его слейв, заполнить таблицу для вх.\вых.
-
- Posts: 11
- Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am
Re: связь привода по profinet'у
Среда разработки Step7 v5.5. Всё в 1 проекте. выбрал I-device, указал входа-выхода. Но со стороны 319 я не могу добавить его как слейв. Может надо тоже сгенерировать gsd даже если они в одном проекте?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: связь привода по profinet'у
в хардваре 445 - опции- генерировать
в хардваре 319- опции- установить
в хардваре 319 - в каталоге - преконфиг.станции - 445 должен быть там
в хардваре 319- опции- установить
в хардваре 319 - в каталоге - преконфиг.станции - 445 должен быть там
-
- Posts: 11
- Joined: Wed Jan 23, 2019 9:18 am
Re: связь привода по profinet'у
Спасибо за ответы. Суть я самое главное понял, но так как преобразователя у меня в наличии нет, то возможность попробовать будет только на объекте)