Кольцо MRP

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Vladimir_ku
Posts: 4
Joined: Tue Nov 01, 2011 2:28 pm

Кольцо MRP

Post by Vladimir_ku »

Добрый день!
Имеется система управления на базе контроллеров CPU 412-5H (6ES7412-5HK06-0AB0), 6 ET200M (6ES7153-4BA00-0XB0), 2 CU320-2 (6SL3040-1MA01-0AA0) для управления приводами и двух SCALANCE.
Для корректной работы резервирования необходимо все объединить в кольцо по сети PROFINET (MRP).
Как правильно настраивается сеть? Или кто-нибудь может поделиться проектом под STEP 7 с работающим кольцом для примера настройки?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Кольцо MRP

Post by sania »

кольцо лучше не делать
лучше от 400 по всем станциям на второй
так быстрее будет происходить переключение
Vladimir_ku
Posts: 4
Joined: Tue Nov 01, 2011 2:28 pm

Re: Кольцо MRP

Post by Vladimir_ku »

Я бы с радостью, только вот блоки управления приводами отказываются так работать, и на вторую сеть одновременно их не зацепить. А при отключении первой головы, привода гасятся так что это не вариант
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Кольцо MRP

Post by sania »

320-2 отлично садится на две ветки и он поддерживает работу с 400h
Spoiler
Show
Image
так что скрины в студию