Добрый день!
Имеется система управления на базе контроллеров CPU 412-5H (6ES7412-5HK06-0AB0), 6 ET200M (6ES7153-4BA00-0XB0), 2 CU320-2 (6SL3040-1MA01-0AA0) для управления приводами и двух SCALANCE.
Для корректной работы резервирования необходимо все объединить в кольцо по сети PROFINET (MRP).
Как правильно настраивается сеть? Или кто-нибудь может поделиться проектом под STEP 7 с работающим кольцом для примера настройки?
Кольцо MRP
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Кольцо MRP
кольцо лучше не делать
лучше от 400 по всем станциям на второй
так быстрее будет происходить переключение
лучше от 400 по всем станциям на второй
так быстрее будет происходить переключение
-
- Posts: 4
- Joined: Tue Nov 01, 2011 2:28 pm
Re: Кольцо MRP
Я бы с радостью, только вот блоки управления приводами отказываются так работать, и на вторую сеть одновременно их не зацепить. А при отключении первой головы, привода гасятся так что это не вариант
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Кольцо MRP
320-2 отлично садится на две ветки и он поддерживает работу с 400h
так что скрины в студию