Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Alex3110
Posts: 159
Joined: Mon Sep 27, 2010 7:17 pm

Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Post by Alex3110 »

Всем привет !

Когда я работал со старыми операторскими панелями Simatic TP270 (10”), TP277 (6”), MP277 (10”), я обнаружил вещь «не очень».
Периодически (раз в 1… 3 месяца) пароли пользователей терялись и назначенному пользователю невозможно было войти в систему. И вроде как с питанием панелей было всё норм. Т.е. заведомо правильные пароли панелями не принимались.
Каждый раз мне приходилось перезагружать проекты в панели, и после этого все было Ок в течение следующих 1… 3 месяцев.
Потом все повторялось.

1. Сталкивались ли вы с таким странным поведением старых панелей?
2. А современные панели как себя ведут в этом плане ?
В частности интересует , TP1500 Comfort?
Они также «теряют» пользовательские пароли ?
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Post by Rex2701 »

Если три раза неправильно ввести пароль - панель банит аккаунт навсегда. Помогает только перезаливка проекта.
Так что дело скорее всего не в панелях, а в чьих-то шаловливых ручках.
Serge_n
Posts: 131
Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
Location: South Ukraine

Re: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Post by Serge_n »

Rex2701 wrote: Tue May 28, 2019 6:20 am Если три раза неправильно ввести пароль - панель банит аккаунт навсегда. Помогает только перезаливка проекта.
Так что дело скорее всего не в панелях, а в чьих-то шаловливых ручках.
Именно так у нас неоднократно и происходило, но в проекте имеется админский аккаунт, неизвестный пользователям, через который мы заново устанавливали пароли пользователей без перезаливки проекта.
Yury
Posts: 65
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
Location: Belarus

Re: Теряют ли пароли панели оператора нового поколения ?

Post by Yury »

В WinCC flexible в Runtime security settings можно было убирать блокировку пользователя после 3 неправильных наборов пароля. Number of invalid login attempts устанавливайте в ноль и пользователь не блокируется.